Найдено 66 результатов
- 18 янв 2021, 17:28
- Форум: Программируемые контроллеры
- Тема: DVP-14SS2 и PLSR функция
- Ответы: 26
- Просмотры: 4210
Re: DVP-14SS2 и PLSR функция
У операнда D только 2 варианта: Y0, Y2. Так что с этой функцией только 2 привода можно подключить. Хотите больше, используйте дополнительный модуль DVP01PU-S. Но он только на одну ось, да и стоит недешево.
- 22 дек 2020, 13:47
- Форум: Преобразователи частоты
- Тема: VFD-E связь с WPLSoft
- Ответы: 10
- Просмотры: 196
Re: VFD-E связь с WPLSoft
Все правильно указано. Просто разъемы разные, один на 6 контактов другой на 8. Соответственно при подключении разъема на 6 контактов в разъем на 8 контактов нумерация сдвигается на 1.
- 10 ноя 2020, 12:13
- Форум: Программируемые контроллеры
- Тема: PWM как управление пропорциональной гидравликой
- Ответы: 16
- Просмотры: 347
Re: PWM как управление пропорциональной гидравликой
Тут все зависит от напряжения питания катушки.
- 09 окт 2020, 13:11
- Форум: Программирование, применение (советы, примеры)
- Тема: Проблема с установкой значений регистра D с панели.
- Ответы: 11
- Просмотры: 360
Re: Проблема с установкой значений регистра D с панели.
Возможно потому, что счетчик у Вас 32-х битный, а регистры сравнения 16-ти?
- 09 окт 2020, 12:54
- Форум: Программируемые контроллеры
- Тема: PID термоконтроль в AS300
- Ответы: 22
- Просмотры: 1244
Re: PID термоконтроль в AS300
Ели Вы про MV_MIN и MV_MAX, то в данном случае, смысла делать MV_MIN -5000 нет. Если MV меньше 0, то на выходе GPWM ничего не будет.
- 06 сен 2020, 10:57
- Форум: Преобразователи частоты
- Тема: Привод 20000серии - ошибка настройки
- Ответы: 21
- Просмотры: 786
Re: Привод 20000серии - ошибка настройки
Посмотрите параметры от 06-17 до 06-22. Возможно там есть конкретный номер ошибки.
- 04 сен 2020, 14:04
- Форум: Преобразователи частоты
- Тема: Привод 20000серии - ошибка настройки
- Ответы: 21
- Просмотры: 786
Re: Привод 20000серии - ошибка настройки
Ну, раз в остальных 0, то тогда нужно какую конкретно ошибку пишет на экране. Там кроме Err должны быть еще надписи, если у Вас пульт KPC-CC01.
- 02 сен 2020, 14:14
- Форум: Преобразователи частоты
- Тема: Привод 20000серии - ошибка настройки
- Ответы: 21
- Просмотры: 786
Re: Привод 20000серии - ошибка настройки
Проверьте, может на каком-то DI настроен режим 49 (Drive enable), на нем есть 1, и соответственно привод включен и не дает поменять параметры.
- 02 сен 2020, 12:06
- Форум: Преобразователи частоты
- Тема: Привод 20000серии - ошибка настройки
- Ответы: 21
- Просмотры: 786
Re: Привод 20000серии - ошибка настройки
Какое значение у параметра 00-08?
- 02 сен 2020, 07:48
- Форум: Преобразователи частоты
- Тема: Привод 20000серии - ошибка настройки
- Ответы: 21
- Просмотры: 786
Re: Привод 20000серии - ошибка настройки
Какую конкретно ошибку выдает? Там вроде нет просто Err.
Проверьте состояние параметра 00-08. Скорее всего установлен пароль, вот и выдает ошибку при попытке изменить параметры.
Либо вводите правильный пароль, либо прочитайте про этот параметр, там написано, как сбросить.
Проверьте состояние параметра 00-08. Скорее всего установлен пароль, вот и выдает ошибку при попытке изменить параметры.
Либо вводите правильный пароль, либо прочитайте про этот параметр, там написано, как сбросить.