weintek и DTC

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: weintek и DTC

Сообщение tvent »

А зачем вы "цепляете" DTC к панели, когда есть DVP для управления ими???

toly
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 12:09

Re: weintek и DTC

Сообщение toly »

проверяю разные конфигурации. у меня 11шт DTC, плк SV2, 3 шт пч IDS Drive и панель Wientek. При связи через плк, когда все устройства сидят на СОМ2(RS485), а панель на RS232, на скорости 9600 опрос всех нужных параметров занимает около 5сек (что очень много). Поэтому пытаюсь разбить на разные порты, часть функций выполнить макросами панели. меняю скорости и т.д.. Кстати регистры DTC 8014,8016 и через плк неуправляемы. Ну может пока :D неуправляемы.

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: weintek и DTC

Сообщение tvent »

1. Из своего опыта. Тупить со связью начинает именно Панель. Чем больше вы будете "навешивать" данных для отображения и макросов для их обработки, тем "тупость" Панели будет больше.
Цеплял к ES2 по Com2 до десятка разных приборов разных производителей для чтения/записи параметров. В тупости PLC замечен не был.)))
2. ИМХО, сам принцип использования Панели, как "моста" для связи (приема/передачи данных) периферии с PLC - тупиковый.

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: weintek и DTC

Сообщение tvent »

toly писал(а):Кстати регистры DTC 8014,8016 и через плк неуправляемы.
8014 и 8016 - суть битовые "регистры". Их нужно читать и писать через MODRW c кодами команд 01 и 05 соответственно.

toly
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 12:09

Re: weintek и DTC

Сообщение toly »

согласен, даже по количеству запросов - когда панель не занимается обработкой периферии, а только отображением/управлением - запросов этих заметно меньше, + разгрузка панели от макросов, что тоже машинное время занимает. а если впихнуть gif или файлы, так вообще не панель, а noname читалка с минимальной оперативкой :(

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: weintek и DTC

Сообщение Ryzhij »

toly писал(а):проверяю разные конфигурации. у меня 11шт DTC, плк SV2, 3 шт пч IDS Drive и панель Wientek. При связи через плк, когда все устройства сидят на СОМ2(RS485), а панель на RS232, на скорости 9600 опрос всех нужных параметров занимает около 5сек (что очень много)
А чего ж не 300 Бод установили? :lol:
Это какие же у Вас расстояния между устройствами, и каким же это "кабелем" Вы проложили сеть RS485, что не можете перейти с ASCII на RTU и не в состоянии поднять скорость с 9600 хотя бы до 56kB? ;)
Последний раз редактировалось Ryzhij 27 мар 2017, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

toly
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 12:09

Re: weintek и DTC

Сообщение toly »

а я пытался их (8014) MODWR писать :D

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: weintek и DTC

Сообщение tvent »

Ну так не тратьте попусту время на Панель и разбирайтесь со связью с DTC через SV.
Один раз "отмучаетесь", зато потом...))))

toly
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 12:09

Re: weintek и DTC

Сообщение toly »

про скорость - ещё пробую... расстояния макс 15-20м
Последний раз редактировалось toly 27 мар 2017, 14:09, всего редактировалось 1 раз.

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: weintek и DTC

Сообщение tvent »

toly писал(а):а я пытался их (8014) MODWR писать :D
У MODWR код команды 06. ПисАть в регистры словами (16 бит) :o

Ответить