Всем добрый день.
Первый вопрос.
После загрузки проекта через TPEditor на панели появилась стартовая страница проекта (Boot page), и далее не происходит перехода на другие страницы.
На системную кнопку ESC не реагирует, и следовательно, не переходит в режим WAITTING...
TPeditor уже не может связаться с панелью.
пункт меню Communication --> Reset TP Memory не активен.
Существует ли возможность сделать общий сброс/форматирование панели?
Второй вопрос.
При загрузке проекта в панель для работы с Siemens S7-200 TPEditor требует файл M61-6100.bin. Загрузка проекта не происходит.
В папке BIN такого файла нет.
Где можно скачать требуемый файл ?
TP04G-BL-C зависла
TP04G-BL-C зависла
- Вложения
-
- TPeditor_Siemens.jpg (337.65 КБ) 3960 просмотров
Re: TP04G-BL-C зависла
сделайте запрос в техподдержку (deltronics.ru). скорее всего у них есть специальный файл и методика для полной аварийной перепрошивки панели.
меня они очень выручили, когда у меня примерно в такой же ситуации зависла TP70P
меня они очень выручили, когда у меня примерно в такой же ситуации зависла TP70P
Re: TP04G-BL-C зависла
Кнопочка хитрая должна быть сзади панели.
Re: TP04G-BL-C зависла
Разобрал панель. Дополнительных кнопок не нашел. Видны контрольные точки, разъем для копирования программы.pkl писал(а):Кнопочка хитрая должна быть сзади панели.
Отсоединял батарейку на час, не помогло
- Вложения
-
- панель3.jpg (443.03 КБ) 3928 просмотров
-
- панель2.jpg (393.46 КБ) 3928 просмотров
-
- панель1.jpg (439.12 КБ) 3928 просмотров
Re: TP04G-BL-C зависла
Первый вопрос с зависанием решили:
1) при выключенном питании надо нажать ESC и держать, затем включить
2) панель сразу переходит в режим Waitting... ,не загружая зависшую Boot Page
1) при выключенном питании надо нажать ESC и держать, затем включить
2) панель сразу переходит в режим Waitting... ,не загружая зависшую Boot Page
Re: TP04G-BL-C зависла
С драйвером для S7-200 не помогли.
В deltronics посоветовали режим Modbus slave. Но для этого надо переделывать программу в Siemense
Писал в глобальную техподдержку Delta - отправили обратно в Deltronics.
В итоге поставили бюджетную панель OP 320, все заработало
В deltronics посоветовали режим Modbus slave. Но для этого надо переделывать программу в Siemense
Писал в глобальную техподдержку Delta - отправили обратно в Deltronics.
В итоге поставили бюджетную панель OP 320, все заработало