Ответить
АлександрР
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 авг 2016, 15:47

TP08 и 10 винда

Сообщение АлександрР »

На рабочем компе установили 10ю винду.
Установленный TPeditor 1.86.00.00 (29.04.2015)порт видит, но связываться с ТР 08 не может -"коммуникационный тайм аут".
Параметры порта в панели и компе идентичны. Конвертор USB- serial CH 340. По АС4 USB на RS485 такая же картина.
В 7-й винде все работало.

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: TP08 и 10 винда

Сообщение tvent »

Дельтовский "шнурок" IFD6500 иcправно работает под W7, W8 и W10. Разницы, что к нему подключаешь нет.
Если в диспетчере устройств Винды, при подключении адаптера, появляется COM-порт, тогда скорее всего, проблема в настройках протокола.

АлександрР
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 авг 2016, 15:47

Re: TP08 и 10 винда

Сообщение АлександрР »

Купили конвертор 6500. Порт видит, протоколы в панели и в компе идентичны. Обмена нет, светодиод 2 не моргает. В какую сторону бежать, кроме-"Заменить панель", "найти комп с виндой 7"?

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: TP08 и 10 винда

Сообщение tvent »

Поменять полярность (провода) от "шнурка".

АлександрР
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 авг 2016, 15:47

Re: TP08 и 10 винда

Сообщение АлександрР »

Переполюсовка концов-это первое, что проверил. Подключил к конвертеру контроллер SX2 из WPLsoft 2.41 по RS-485. Этот подключился. Но в WPLsoft 2.41 нет ТР08, чтобы проверить панель. Эту панель я программировал из 7винды по RS232. Может, в ней просто 485 дохлый изначально был.

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: TP08 и 10 винда

Сообщение tvent »

RS232 и RS485 это две б-о-ольшие разницы.
Насколько помню у TP-08 COM-порт RS232. А IFD6500 работает с RS485-м

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: TP08 и 10 винда

Сообщение tvent »

АлександрР писал(а): Подключил к конвертеру контроллер SX2 из WPLsoft 2.41 по RS-485. Этот подключился.
После подключения SX2, в WPL посмотрите настройки COM-порта, по которому связывались с ПК в PLC information (связь--> Информация о ПЛК).

АлександрР
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 авг 2016, 15:47

Re: TP08 и 10 винда

Сообщение АлександрР »

В ТР08 порты 232, 485, 422. "Снес" TPeditor 1.86 и скачал версию 1.88. Заработала и на старом шнурке - конверторе USB- RS232. По 485 не коннектится. Вероятно, порт навернутый.

Ответить