AS332T + DOP-W127B
собственно программы на плк и панель заливать научился, а вот со связью непонятно,
1.по com порту панель к плк конектится, на плк моргает индикатор, но не понятно какие адреса прописывать, что бы плк реагировал на нажатие кнопки на панели.
2. по ethernet никак не могу соеденить плк и панель
3. может кто дать пример простенький :на панели кнопка, при ее нажатии на плк включается выход Y0.0 скажем,
мануалы по панели и плк перечитал по несколько раз, то что нужно нету, написано куча воды по редактированию элеменов а раельного примера нету
1.по com порту панель к плк конектится, на плк моргает индикатор, но не понятно какие адреса прописывать, что бы плк реагировал на нажатие кнопки на панели.
2. по ethernet никак не могу соеденить плк и панель
3. может кто дать пример простенький :на панели кнопка, при ее нажатии на плк включается выход Y0.0 скажем,
мануалы по панели и плк перечитал по несколько раз, то что нужно нету, написано куча воды по редактированию элеменов а раельного примера нету
-
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 22 мар 2018, 14:37
Re: AS332T + DOP-W127B
по com порту конект прошел ,все заработало, а по эзернету чет не пошло , на панели пишет но TCP connect, что то не то сделал в плк, неправильно забил настройки, буду копать, главное сдвинулось с мертвой точки.
спасибо огромное !!!
спасибо огромное !!!
Re: AS332T + DOP-W127B
Обычно в ПЛК настройки оставляют как есть, по умолчанию.
С Эзернет проверьте IP и маску подсети, чтоб были в одной подсети, например при маске 255.255.255.0 IP 192.168.1.10 и 192.168.1.11
С Эзернет проверьте IP и маску подсети, чтоб были в одной подсети, например при маске 255.255.255.0 IP 192.168.1.10 и 192.168.1.11
-
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 22 мар 2018, 14:37
Re: AS332T + DOP-W127B
пока не понятно что я делаю не так
- Вложения
-
- plc.jpg (269.9 КБ) 1615 просмотров
-
- hmi.jpg (275.28 КБ) 1615 просмотров
-
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 22 мар 2018, 14:37
Re: AS332T + DOP-W127B
а на панели мигает "Error no TCP connection"
Re: AS332T + DOP-W127B
Если потерпите, то завтра я сделаю тестовый проект с Эзернет.
AS332T у меня есть, а вот DOP-W нету, есть только -B, но думаю не суть важно.
AS332T у меня есть, а вот DOP-W нету, есть только -B, но думаю не суть важно.
-
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 22 мар 2018, 14:37
Re: AS332T + DOP-W127B
спасибо еще раз большое, в принципе не к спеху, пока только плк и панелька есть, остальное железо делается
Re: AS332T + DOP-W127B
Держите проект, всё заработало с полпинка
В контроллере абсолютно ничего не трогал, у него заводской IP 192.168.1.5
в панели поменял IP самой панели на 192.168.1.х и указал IP PLC - всё заработало, даже проект в контроллер не заливал.
В контроллере абсолютно ничего не трогал, у него заводской IP 192.168.1.5
в панели поменял IP самой панели на 192.168.1.х и указал IP PLC - всё заработало, даже проект в контроллер не заливал.
- Вложения
-
- Delta AS300.zip
- Тестовые проекты Ethernet AS300+DOP-B
- (8.13 КБ) 110 скачиваний
-
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 22 мар 2018, 14:37
Re: AS332T + DOP-W127B
все разобрался ,оказывается панель втихаря берет и себе клеит хз какой IP адрес , прописал статический адрес и все заработало.
вроде все так просто, а все равно туплю, мало опыта
Спасибо за помощь!!!!
вроде все так просто, а все равно туплю, мало опыта