Загрузка программы в DOP-107 через ethernet.

Ответить
EricFlat
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:17

Загрузка программы в DOP-107 через ethernet.

Сообщение EricFlat »

Взял на пробу панель DOP-107. Загрузил проект от старой панели. Первый раз загрузка прошла успешно. При загрузки программы панель обновила прошивку. Проект загрузился и успешно заработал. Но. После этого больше не получается загрузить проект через сеть, появляется ошибка "DOPSOFT ETHERNET cant be opened !!!". Через USB загрузка работает.

murdemon
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 11:52

Re: Загрузка программы в DOP-107 через ethernet.

Сообщение murdemon »

может IP адрес панели, после загрузки изменился ?!

EricFlat
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:17

Re: Загрузка программы в DOP-107 через ethernet.

Сообщение EricFlat »

murdemon писал(а):может IP адрес панели, после загрузки изменился ?!
Панель детектится автопоиском по сети перед началом загрузки. В окне отображается верный IP, порт и имя панели. Так что вариант со сменой ip я отметаю.

killbill2
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 июл 2015, 13:15

Re: Загрузка программы в DOP-107 через ethernet.

Сообщение killbill2 »

Точь в точь такая же песня. Только панель DOP-110WS. Кто-нибудь ещё сталкивался?

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Загрузка программы в DOP-107 через ethernet.

Сообщение tvent »

killbill2 писал(а):Точь в точь такая же песня. Только панель DOP-110WS. Кто-нибудь ещё сталкивался?
Согласовать IP-шники компа и панели. То есть прописать IP адреса вручную.
PS Сначала панель сама обновила прошивку и перестала загружать программы с компа через изернет. Хотя без проблем читалась информация о прошивке.
Настроил загрузку через USB. Еще раз принудительно обновил прошивку. Опять вернулся к изернет. Настроил IP панели вручную, согласовав его с IP компа.
Программы стали загружаться стабильно.

EricFlat
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:17

Re: Загрузка программы в DOP-107 через ethernet.

Сообщение EricFlat »

Да. Вся проблема была в IP. Не могу найти, где настраивается IP в проекте программы. Нашел только способ загружать пустой проект с кнопкой доступа к системному меню панели через USB. После чего захожу в меню с панели, меняю IP вручную. После этого проблема исчезает, можно грузиться с ethernet

Ответить