Мне не приходилось загружать программы в панели Дельта через изернет. Не было необходимости.
Хотя через E_remote панели подключал и устройства пачками цеплял к панели через изернет без проблем.
Видимо действительно нужно перепрошивать панель.
Перепрошивка через USB есть https://delta-ia-tips.com/2011/05/10/de ... -firmware/ Осталось у диллера запросить файл с прошивкой.
Связь HMI DOP-B10S с PC
Re: Связь HMI DOP-B10S с PC
Ради и интереса попробовал загрузить проект в DOP-B07E411 через изернет...
Загрузился и работает. Важно что бы панель и комп были прописаны в одной "сетке".
То есть, если к примеру, у Панели 192.168.0.10, то и у компа 192.168.0.1
Загрузился и работает. Важно что бы панель и комп были прописаны в одной "сетке".
То есть, если к примеру, у Панели 192.168.0.10, то и у компа 192.168.0.1
Re: Связь HMI DOP-B10S с PC
Если желтый светодиод на разъеме не горит и не моргает - проверяйте кабель и разъемы.
Re: Связь HMI DOP-B10S с PC
Проблему решил. Создал через ПО загрузочную флеш и через меню сервиса обновил прошивку панели (флешку надо форматировать в FAT 32).
Спасибо за советы.
Спасибо за советы.