ПЛК 12SA2 + Панель DOP-B8SE515 + Панель DOP-B8SE515
ПЛК 12SA2 + Панель DOP-B8SE515 + Панель DOP-B8SE515
Имеется оборудование 12SA2 + Панель DOP-B8S515 (Связаны между собой по COM1, панель поменяют на ethernetовскую без проблем если необходимо). COM2 у ПЛК тоже занят. Задача : необходимо поставить удаленно еще одну панель , которая находится на другом этаже(около 60м получается кабель). Вопрос в том как проще сделать, чтобы вторая панель отображала и управляла точь в точь как первая? В настройках ethernetовских панелей увидел галочку eremote, поэтому хотел две панели с ethernet поставить.
Re: ПЛК 12SA2 + Панель DOP-B8SE515 + Панель DOP-B8SE515
Забыл что у плк есть сом3. Попробую через него связаться.
Re: ПЛК 12SA2 + Панель DOP-B8SE515 + Панель DOP-B8SE515
На сколько я пробовал, то панели друг друга не будут дублировать. И надо как-то реализовывать блокировку управления одной из панелей, пока другой пользуются. Но если одна панель чисто информационная то проблем не будет. Кроме этого буду проходить команды смены экрана из полк, не зависимо где ты в панели.