DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R

Сообщение and909 »

Не так давно была аналогичная связка.

Пришла итальянская установка со стареньким Matsushita NAIS FP и разбитой панелью, не помню марку, сейчас Fuji.
Нашел программы для ПЛК и панели, скурил мануалы, слил проекты, заказал совместимую панель, панель пришла (60+тыр за ч/б 5"!!!).
Начал я колдовать и колдовал 3 дня! Проект панели нормально перекомпиллируется, заливается, но связи нет!
После износа третьего бубна я предположил, что порт ПЛК дохлый. Простая прозвонка это подтвердила.
Я переделал проект в панели на другой порт, спаял кабель и всё заработало.

Как и почему одновременно оказались разбита панель и контроллер с выгоревшим портом, история умалчивает, но воображение рисует картину, как после грозы установка перестает работать, ругается на итальянском и рабочий со всей дури лупит кулаком в панель. :lol:
Установку демонтируют, увозят в ангар и выставляют на продажу.
Возможно, делались попытки восстановления, но следов этого я не заметил (и к лучшему).

Ответить