DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R
Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R
Попробуйте через FPWIN Pro 6 посмотреть в PLC link или COM-port сетевые slave адреса PLC. В Панель для COM1 и COM2 забит 238.
В Port station number, скорее всего номер COM-порта.
И еще. После подключения 2х контроллеров к Панели сообщения об ошибках на экран выводятся?
В Port station number, скорее всего номер COM-порта.
И еще. После подключения 2х контроллеров к Панели сообщения об ошибках на экран выводятся?
Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R
Да, конечно, ошибки валятся как из рога изобилия.
Сразу оговорюсь, кабель проверен, распайка согласно мануалу, скрин распайки выше.
Сразу оговорюсь, кабель проверен, распайка согласно мануалу, скрин распайки выше.
Последний раз редактировалось iteng 20 сен 2016, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R
Конфигурация портов в двух контроллерах
Последний раз редактировалось iteng 20 сен 2016, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R
Панель, тем не менее, подключается к TOOL портам контроллеров
Последний раз редактировалось iteng 20 сен 2016, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R
Поменяйте в Панели в настройках обоих COM-портов: PLC station на 1, Bound Rate на 115200
Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R
Спасибо, попробую.
Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R
Поменял, ничего не изменилось. Тем не менее, используя первоначальные настройки коммуникации в панели, мне удалось уверенно подключиться к первому контроллеру(СОМ1), используя HMI симулятор DELTA и адаптер USB-RS232. Вот что появляется на экране РС- Ко второму контроллеру(СОМ2) так и не удалось подключиться. Подозреваю, что неисправен ТООL port в контроллере.tvent писал(а):Поменяйте в Панели в настройках обоих COM-портов: PLC station на 1, Bound Rate на 115200
Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R
Есть еще одно расхождение в настройках PLC. У первого 413 sending end code = None, у второго =CR.
Попробуйте.
Попробуйте.
Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R
Пришла от китайцев новая панель DOP-B07S211. Подключил к контроллерам. С первым контроллером связь есть, параметры видно, а вот со вторым по прежнему нет связи. Причем, проверяю отдельно send- светодиод мигает, receive -светодиод мигает, как только подключаю общий провод, светодиоды гаснут. Проблема с общим проводом в контроллере? Как Вы думаете?
Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R
ИМХО, проблема в сетевых настройках ПЛК. Подключал до трех ПЛК к одной панели. Прописывал только параметры COM-порта и слейв-адреса ПЛК
С Панасониками Дельта "посылает" в мануал по ним)))) http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 160122.pdf
С Панасониками Дельта "посылает" в мануал по ним)))) http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 160122.pdf