DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R

Сообщение tvent »

Попробуйте через FPWIN Pro 6 посмотреть в PLC link или COM-port сетевые slave адреса PLC. В Панель для COM1 и COM2 забит 238.
В Port station number, скорее всего номер COM-порта.
И еще. После подключения 2х контроллеров к Панели сообщения об ошибках на экран выводятся?

iteng
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 03:45

Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R

Сообщение iteng »

Да, конечно, ошибки валятся как из рога изобилия.


Сразу оговорюсь, кабель проверен, распайка согласно мануалу, скрин распайки выше.
Последний раз редактировалось iteng 20 сен 2016, 10:46, всего редактировалось 1 раз.

iteng
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 03:45

Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R

Сообщение iteng »

Конфигурация портов в двух контроллерах
Последний раз редактировалось iteng 20 сен 2016, 10:46, всего редактировалось 1 раз.

iteng
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 03:45

Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R

Сообщение iteng »

Панель, тем не менее, подключается к TOOL портам контроллеров
Последний раз редактировалось iteng 20 сен 2016, 10:47, всего редактировалось 1 раз.

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R

Сообщение tvent »

Поменяйте в Панели в настройках обоих COM-портов: PLC station на 1, Bound Rate на 115200

iteng
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 03:45

Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R

Сообщение iteng »

Спасибо, попробую.

iteng
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 03:45

Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R

Сообщение iteng »

tvent писал(а):Поменяйте в Панели в настройках обоих COM-портов: PLC station на 1, Bound Rate на 115200
Поменял, ничего не изменилось. Тем не менее, используя первоначальные настройки коммуникации в панели, мне удалось уверенно подключиться к первому контроллеру(СОМ1), используя HMI симулятор DELTA и адаптер USB-RS232. Вот что появляется на экране РС-
com1_onlinePLC.PNG
com1_onlinePLC.PNG (40.4 КБ) 3608 просмотров
Ко второму контроллеру(СОМ2) так и не удалось подключиться. Подозреваю, что неисправен ТООL port в контроллере.

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R

Сообщение tvent »

Есть еще одно расхождение в настройках PLC. У первого 413 sending end code = None, у второго =CR.
Попробуйте.

iteng
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 03:45

Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R

Сообщение iteng »

Пришла от китайцев новая панель DOP-B07S211. Подключил к контроллерам. С первым контроллером связь есть, параметры видно, а вот со вторым по прежнему нет связи. Причем, проверяю отдельно send- светодиод мигает, receive -светодиод мигает, как только подключаю общий провод, светодиоды гаснут. Проблема с общим проводом в контроллере? Как Вы думаете?

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: DOP-B07S211 + PLC (Panasonic) FP-XC30R

Сообщение tvent »

ИМХО, проблема в сетевых настройках ПЛК. Подключал до трех ПЛК к одной панели. Прописывал только параметры COM-порта и слейв-адреса ПЛК
С Панасониками Дельта "посылает" в мануал по ним)))) http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 160122.pdf

Ответить