DOP-B10E615 modbus

Модератор: AND

DOP-B10E615 modbus

Сообщение Andre » 16 фев 2011, 21:45

Доброго времени суток!
Прошу помочь разобраться с протоколом modbus rtu панели DOP-B10E615.
Панель подключена так:
СОМ1 – Base port, RS232,data bits 7, stop bits 1, baud rate 9600, parity even, HMI station 0 – через «Delta dvp plc» к контролеру DVP-32ES(+2*DVP24XP);
СОМ2 – RS485,data bits 8, stop bits 1, baud rate 115200, parity none, HMI station 0 – Modbus rtu nW Master к регулятору МТР-8. (http://www.microl.com.ua/index.php?page ... &Itemid=71)
При данных настройках пытаюсь считать регистр аналогового входа МТР-8 (data display/numeric display/read address 2#2@W40007). Панель выводит «ошибка 3 – СОМ2, Контроллер 2, нет ответа». При этом диоды порта : 1 – мигает зеленый, 2 – горит стационарно оранжевый.
Регистры контроллера DVP отображаются. Формат 8-1-n, сетевой адрес и 115200 для МТР-8 проверил в Trace mode 6. В нем значение регистра отображается.
Несколько часов перечитывал документацию на оба прибора, так и не смог настроить. Очень прошу помочь.

P.S.: разъем DB-9 паял сам так:(1-)(2+)(3+)(4-)===========(А+)(В-)
Пины 1 и 4, 2 и 3 - перемкнуты.
Andre
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 16 фев 2011, 21:05

Re: DOP-B10E615 modbus

Сообщение iabu » 17 фев 2011, 15:42

Здравствуйте! Вами взята распайка СОМ2 от панелей DOP-A(AE). Для панелей серии DOP-B07/ B10 распайка для COM2 (DB9 мама на панели) в режиме RS485 будет такая: вывод 1 - "D+" ; вывод 6 - "D-" ; вывод 5 - "общий сигнальный" (для некоторых приборов не нужен).
iabu
 
Сообщений: 120
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 16:06

Re: DOP-B10E615 modbus

Сообщение Andre » 22 фев 2011, 10:52

Перепаял на лапки 1(D+) и 6(D-). Теперь первый диод порта мигает при запросе, второй – не горит. Ошибку выдает ту же.
Andre
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 16 фев 2011, 21:05

Re: DOP-B10E615 modbus

Сообщение alex_vor » 09 июн 2011, 09:21

Добрый день. У меня аналогичная ситуация. Также перепаивал, такой же результат. Подскажите, пожалуйста, как настроить связь.
alex_vor
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 17:25

Re: DOP-B10E615 modbus

Сообщение alex_vor » 01 авг 2018, 12:07

Добрый день.
Есть ли возможность извлечения информации с панели посредством удаленного запроса (с сайта например)?
Можно ли вычитывать данные в базу SQl на сервере?
Есть желание подключить панель к сети и посредством скрипта со страницы сайта получать набор переменных из памяти панели.
Заранее благодарен за любую информацию.
alex_vor
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 17:25

Re: DOP-B10E615 modbus

Сообщение pkl » 01 авг 2018, 13:31

http://www.deltronics.ru/product/paneli-operatora/series_26.html?vkl=files-vkl
DOP eServer 1.00.22 (ПО для сбора данных по Ethernet) (Windows XP/7/8/10 32bit/64bit) пробуйте. Сам не пробовал, нужды не было.
pkl
 
Сообщений: 805
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 11:08


Вернуться в Панели оператора

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1