DOP-B создание ALARM листа

Модератор: AND

Re: DOP-B создание ALARM листа

Сообщение MOHCTP » 21 окт 2017, 09:49

Большое спасибо. Теперь мне все понятно
MOHCTP
 
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 20:39

Re: DOP-B создание ALARM листа

Сообщение tvent » 21 окт 2017, 11:05

and909 писал(а):В общем, да, необязательно, но желательно в ПЛК "официально оформить" массив, иначе впоследствии можно долго разбираться, откуда в панели всплывает авария)

Нуу, тут, что кому привычней.)))
Я, обычно, создаю для каждого устройства свой регистр состояния и счетчики ошибок. А регистр алармов один для всех.
При ошибках/аварии конкретного устройства на панели загорается его индикатор состояния, увеличивается счетчик ошибок, регистры состояния и щетчики пишутся в лог, включается и фиксируется аларм.
Если происходит, к примеру, потеря связи (time out) контроллера со всеми или несколькими устройствами, то будут включены соответствующие биты в регистрах состояния устройств, а аларм будет один на всех.
tvent
 
Сообщений: 423
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 18:02

Re: DOP-B создание ALARM листа

Сообщение and909 » 21 окт 2017, 13:52

Сейчас новые проекты пишу на панелях Винтек - там работа с сообщениями сделана гораздо удобней.
Хотя есть фичи, которых после Дельты очень не хватает(
И графики у Дельты удобней.
and909
 
Сообщений: 388
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: DOP-B создание ALARM листа

Сообщение tvent » 21 окт 2017, 14:18

А я отказался от "неродных" панелей. Жалко стало тратить время на адаптацию и копание в чужой логике.
А вот копаться в "иногородних дивайсах" не надоедает.))))
Вложения
Dopsoft.png
Из последнего
Dopsoft.png (22.18 KIB) Просмотров: 117
tvent
 
Сообщений: 423
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 18:02

Re: DOP-B создание ALARM листа

Сообщение and909 » 21 окт 2017, 15:37

Я изменил панелям Дельта в свази с их ценовой политикой.
На последнем месте работы я делаю все проекты с Ethernet, а это уже больше 20ти проектов, а панель Дельты 7" с Ethernet (много последних проектов сделал на DOP-B07E515) стоит дороже панели Винтек на 10" (10 последних проектов на 8090XE).
Дельта, мне кажется, неоправданно завышает цены на многое оборудование с Ethernet, чем отталкивает давнишних своих поклонников.

Мой недавний проект:
Weintek2.jpg
Weintek2.jpg (84.16 KIB) Просмотров: 116
and909
 
Сообщений: 388
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Пред.

Вернуться в Панели оператора

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2