Сейчас только открывал ISP Soft 2.03 в правом верхнем углу интегрирован Load Cell Module (LCSoft v 1.05)
По наcтройке seneca есть такая инфа:
ftp://ftp.totalkip.ru/report.local/to/Seneca_TO_429.pdf
Автоматизация РБУ
Re: Автоматизация РБУ
Как раз в применении для РБУ
http://kipservis.ru/seneca/preobrazovat ... k_z-sg.htm
http://kipservis.ru/seneca/preobrazovat ... k_z-sg.htm
Re: Автоматизация РБУ
Кстати, многие профессиональные компании, при автоматизации РБУ, используют контроллеры Delta, например, promserv.ru. Думаю, они Вам советом смогут помочь
Re: Автоматизация РБУ
Добрый день, занимаюсь автоматизацией РБУ, но только не давно решился ставить свою автоматизацию. От Овена сразу отказался, ибо г... Остановился на Delta, есть пару вопросов( прошу не сразу не бить ногами) .На одном турецком РБУ проводил монтаж и модернизацию и с него снял контроллер Delta.
Чтобы оператор мог управлять процессом не только с панели оператора но и с ПК, что для этого нужно? С помощью какого языка пишется, программное обеспечение для ПК,
Чтобы оператор мог управлять процессом не только с панели оператора но и с ПК, что для этого нужно? С помощью какого языка пишется, программное обеспечение для ПК,
Re: Автоматизация РБУ
Обычно берётся пакет SCADA и OPC-сервер для связи с ПЛК (или внутренний драйвер SCADA используется).
Разрабатывается проект средствами SCADA и запускается на ПК.
Разрабатывается проект средствами SCADA и запускается на ПК.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Re: Автоматизация РБУ
DELTA с любой SCADA работает? CoDeSys совместим? Посоветуйте кто с какой работает, не хочется на грабли наступать, и не влететь на деньги....
Re: Автоматизация РБУ
А с чего это CoDeSys стал SCADA-системой ?Timofeus2 писал(а):DELTA с любой SCADA работает? CoDeSys совместим? Посоветуйте кто с какой работает, не хочется на грабли наступать, и не влететь на деньги....
Тут вот какое дело, если у Вас есть SCADA, которую Вы можете привязать к ПЛК (чаще всего это делается через OPC-сервер для соответствующего протокола), то проблем нет.
Подбирают пару PLC-OPC, а уж какую Вы SCADA к OPC "прислоните" - на вкус и цвет все фломастеры разные.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 апр 2018, 15:50
Re: Автоматизация РБУ
Добрый день!
Периодически натыкаюсь на эту тему в поиске и читаю ее с некоторой ностальгией)
Почему? timofeus2 - мой товарищ и напарник Тимофей. Это мы с ним в 2014 году начали разрабатывать свою систему автоматизации для РБУ. Наша система автоматизации на данный момент работает уже на 19 заводах, в данный момент идет внедрение на 20м.
Используем контроллеры Delta Electronics и преобразователи сигналов с тензодатчиков Seneca Z-SG/Seneca Z-SG-L. Панель не используем - всё управление с компьютера по принципу "одной кнопки".
Вместо SCADA системы взяли платформу 1С:Предприятие 8!
Скажу вам, что программу, которая будет как-то работать, можно написать быстро. Вопрос в том, на какой функционал вы готовы согласиться и на какую надежность функционирования системы.
Мы свою программу разрабатывали полгода до первого пробного внедрения. На данный момент она на рынке уже четыре года и совершенствуется каждый месяц и с каждым новым клиентом. Мы сразу писали её универсальной, подходящей под любые конфигурации бетонных заводов:
Что это дает?
Как только мы добавляем в программу новый интересный функционал, который придумали сами или его попросил заказчик - мы бесплатно предлагаем обновление всем своим клиентам. Нам не трудно: обновление ставится за несколько минут, хотя все заводы наших клиентов разные - программа одна.
Кроме стандартных для всех приличных функций, таких как: отчеты (с рассылкой по e-mail), распечатка накладных, интеграция с 1С, есть такие интересные функции, как:
Периодически натыкаюсь на эту тему в поиске и читаю ее с некоторой ностальгией)
Почему? timofeus2 - мой товарищ и напарник Тимофей. Это мы с ним в 2014 году начали разрабатывать свою систему автоматизации для РБУ. Наша система автоматизации на данный момент работает уже на 19 заводах, в данный момент идет внедрение на 20м.
Используем контроллеры Delta Electronics и преобразователи сигналов с тензодатчиков Seneca Z-SG/Seneca Z-SG-L. Панель не используем - всё управление с компьютера по принципу "одной кнопки".
Вместо SCADA системы взяли платформу 1С:Предприятие 8!
Скажу вам, что программу, которая будет как-то работать, можно написать быстро. Вопрос в том, на какой функционал вы готовы согласиться и на какую надежность функционирования системы.
Мы свою программу разрабатывали полгода до первого пробного внедрения. На данный момент она на рынке уже четыре года и совершенствуется каждый месяц и с каждым новым клиентом. Мы сразу писали её универсальной, подходящей под любые конфигурации бетонных заводов:
- скип или лента?
дозация хим добавки в воду или на отдельные весы?
дозация воды весами или счетчиком?
отдельные весы инертных или взвешивающий скип?
Какое количество бункеров и силосов?
Что это дает?
Как только мы добавляем в программу новый интересный функционал, который придумали сами или его попросил заказчик - мы бесплатно предлагаем обновление всем своим клиентам. Нам не трудно: обновление ставится за несколько минут, хотя все заводы наших клиентов разные - программа одна.
Кроме стандартных для всех приличных функций, таких как: отчеты (с рассылкой по e-mail), распечатка накладных, интеграция с 1С, есть такие интересные функции, как:
- Контроль точности дозирования по ГОСТ 7473-2010. По каждой заявке можно сказать: соответствует получившийся бетон ГОСТу или нет.
Учет наработки механизмов для целей соблюдения регламентов техобслуживания.
Отчет циклограмма - позволяет видеть работу каждого исполнительного механизма посекундно. Это крайне важно для повышения быстродействия завода. А вы знали, что сокращение цикла замеса всего на одну секунду (!) дает прирост скорости выпуска бетона на один десятикубовый миксер в сутки? Расчеты произведены для одно кубового смесителя.
И другие.