AS200/AS300 Работа с портами

Ответить
skv8016
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 дек 2017, 00:09

AS200/AS300 Работа с портами

Сообщение skv8016 »

Добрый День Коллеги,

Немного поработал SS2 и SA2 и столкнулся с ограничением на одновременное использование COM2 и COM3. Что и как делать знаю(спасибо форумчанам!), но решение получилось не очень красивым, т.к. работать пришлось с разношерстными приборами, 4 из которых со своим протоколом обмена, да и со скоростью 9600.
Собственно вопрос:
В следующем проекте планирую использовать AS300 и, если я все правильно понял, то ограничений на использование команд записи/чтения в порты в одном цикле программы нет. а при использовании AS00SCM-A можно реализовать свой протокол через UD Link/
Возможно это паранойя, но хотелось бы услышать от тех, кто уже работал с AS300: "Правильно ли я все понял или все-же есть ограничения по одновременной работе с портами?"

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: AS200/AS300 Работа с портами

Сообщение pkl »

Мне кажется, что независимо от типа ПЛК команды чтения/ записи через коммуникационные порты выполняются асинхронно со сканом программы. Поэтому в одном скане маловероятно использование одного и того же порта.

skv8016
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 дек 2017, 00:09

Re: AS200/AS300 Работа с портами

Сообщение skv8016 »

Имел ввиду одновременную работу с разными портами в одном скане. COM1 и COM2 например.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: AS200/AS300 Работа с портами

Сообщение pkl »

А разве с этим есть проблемы?

skv8016
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 дек 2017, 00:09

Re: AS200/AS300 Работа с портами

Сообщение skv8016 »

Не то чтобы проблемы. Скорее неудобство с ограничением на одновременное использование инструкций в одном скане программы RS и MODRW, приходится отрабатывать их поочереди, а соответственно, при отключении одного из приборов, тормозится обмен с другими из-за таймаутов связи. В AS300 добавили MODRWE и COMRS и в моем понимании получается, что я могу в одном скане опросить по нескольким портам

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: AS200/AS300 Работа с портами

Сообщение pkl »

Если RS и MODRW обращаются к разным портам, то в чем проблемы?
В конце концов при помощи RS можно и Модбас устройства опросить.

skv8016
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 дек 2017, 00:09

Re: AS200/AS300 Работа с портами

Сообщение skv8016 »

Извините, наверное подтупливаю. Когда-то что-то не срослось и я весь обмен разделил по времени, а надо было еще раз внимательнее почитать инструкцию :!:
Спасибо за ценный пинок!