Настройка ПИД
Подскажите, по настройке Пид регулятора. Контроллер 20EX200. Нужно посредством ШИМ управлять 2/2 клапаном подачи фреона в испаритель холодильной камеры. Создал код программы WPL выбрал режим 3 - автонастройка. PV>SV, MV=0 и не меняется. Догоняю температуру до того момоента, когда, PV<SV. ПИД не реагирует, коэф. = 0. Меняешь местами PV с SV. Активирует выход. Короче в режиме холодильника обучаться не хочет. Период ШИМ 4 сек, Симпл тоже.
Re: Настройка ПИД
Для охлаждения в режиме температуры (4, 3 автонастройка для него) я менял местами уставку с текущим.
Re: Настройка ПИД
Спасибо, помоглоand909 писал(а):Для охлаждения в режиме температуры (4, 3 автонастройка для него) я менял местами уставку с текущим.