TP70P + DVP-SS2 Plc Link

Сообщение kang2k »

Здравствуйте, написал 2 простых блока для ПЛК, по мануалу. Соединение происходит (реле M1360) устанавливается, а вот данные не проходят.
Уже голову сломал, понимаю что дело в какой то мелочи, а дойти не могу.
Slave
Screenshot_1.png
Screenshot_1.png (7.96 КБ) 1115 просмотров
Master
мастер1
мастер1
Screenshot_2.png (9.8 КБ) 1115 просмотров
мастер 2
мастер 2
Screenshot_3.png (10.65 КБ) 1115 просмотров

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: TP70P + DVP-SS2 Plc Link

Сообщение bayk »

какого хрена у вас два мастера и 1 слейв? нельзя иметь в сети два мастера. только 1 мастер, иначе будет провал.

kang2k
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 апр 2018, 19:17

Re: TP70P + DVP-SS2 Plc Link

Сообщение kang2k »

Мастер 1. Просто скриншот весь блок не вместил, пришлось делать 2.

spacepremier
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 21:35

Re: TP70P + DVP-SS2 Plc Link

Сообщение spacepremier »

То что я увидел:
1) в слейве вы пишите К100 в регистр D1129. В инструкции "Установить время ожидания ответа в D1129. Диапазон – не менее К200"
2) в инструкции курсивом "Обязательно сбросить реле М1354 командой RST"
3) в инструкции "В регистр Мастера D1355 записывается адрес начального регистра Ведомого-1....По умолчанию стоит регистр D100 (Н1064) Ведомого....В регистр Мастера D1415 записывается адрес начального регистра Ведомого-1..... По умолчанию стоит регистр D200 (Н10С8) Ведомого". Вы в ведомом используете регистры D100 и D200, а в мастер пишите совершенно другие адреса, которые похожи на адреса ЧП VFD.

kang2k
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 апр 2018, 19:17

Re: TP70P + DVP-SS2 Plc Link

Сообщение kang2k »

spacepremier писал(а):То что я увидел:
1) в слейве вы пишите К100 в регистр D1129. В инструкции "Установить время ожидания ответа в D1129. Диапазон – не менее К200"
2) в инструкции курсивом "Обязательно сбросить реле М1354 командой RST"
3) в инструкции "В регистр Мастера D1355 записывается адрес начального регистра Ведомого-1....По умолчанию стоит регистр D100 (Н1064) Ведомого....В регистр Мастера D1415 записывается адрес начального регистра Ведомого-1..... По умолчанию стоит регистр D200 (Н10С8) Ведомого". Вы в ведомом используете регистры D100 и D200, а в мастер пишите совершенно другие адреса, которые похожи на адреса ЧП VFD.
1 и 2 пункт пробовал по разному, в том числе по инструкции
3. пункт действительно затупил. Прописал по умолчанию и все заработало... Спасибо.