Здравствуйте, написал 2 простых блока для ПЛК, по мануалу. Соединение происходит (реле M1360) устанавливается, а вот данные не проходят.
Уже голову сломал, понимаю что дело в какой то мелочи, а дойти не могу.
Slave
Master
TP70P + DVP-SS2 Plc Link
Re: TP70P + DVP-SS2 Plc Link
какого хрена у вас два мастера и 1 слейв? нельзя иметь в сети два мастера. только 1 мастер, иначе будет провал.
Re: TP70P + DVP-SS2 Plc Link
Мастер 1. Просто скриншот весь блок не вместил, пришлось делать 2.
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 21:35
Re: TP70P + DVP-SS2 Plc Link
То что я увидел:
1) в слейве вы пишите К100 в регистр D1129. В инструкции "Установить время ожидания ответа в D1129. Диапазон – не менее К200"
2) в инструкции курсивом "Обязательно сбросить реле М1354 командой RST"
3) в инструкции "В регистр Мастера D1355 записывается адрес начального регистра Ведомого-1....По умолчанию стоит регистр D100 (Н1064) Ведомого....В регистр Мастера D1415 записывается адрес начального регистра Ведомого-1..... По умолчанию стоит регистр D200 (Н10С8) Ведомого". Вы в ведомом используете регистры D100 и D200, а в мастер пишите совершенно другие адреса, которые похожи на адреса ЧП VFD.
1) в слейве вы пишите К100 в регистр D1129. В инструкции "Установить время ожидания ответа в D1129. Диапазон – не менее К200"
2) в инструкции курсивом "Обязательно сбросить реле М1354 командой RST"
3) в инструкции "В регистр Мастера D1355 записывается адрес начального регистра Ведомого-1....По умолчанию стоит регистр D100 (Н1064) Ведомого....В регистр Мастера D1415 записывается адрес начального регистра Ведомого-1..... По умолчанию стоит регистр D200 (Н10С8) Ведомого". Вы в ведомом используете регистры D100 и D200, а в мастер пишите совершенно другие адреса, которые похожи на адреса ЧП VFD.
Re: TP70P + DVP-SS2 Plc Link
1 и 2 пункт пробовал по разному, в том числе по инструкцииspacepremier писал(а):То что я увидел:
1) в слейве вы пишите К100 в регистр D1129. В инструкции "Установить время ожидания ответа в D1129. Диапазон – не менее К200"
2) в инструкции курсивом "Обязательно сбросить реле М1354 командой RST"
3) в инструкции "В регистр Мастера D1355 записывается адрес начального регистра Ведомого-1....По умолчанию стоит регистр D100 (Н1064) Ведомого....В регистр Мастера D1415 записывается адрес начального регистра Ведомого-1..... По умолчанию стоит регистр D200 (Н10С8) Ведомого". Вы в ведомом используете регистры D100 и D200, а в мастер пишите совершенно другие адреса, которые похожи на адреса ЧП VFD.
3. пункт действительно затупил. Прописал по умолчанию и все заработало... Спасибо.