Здравствуйте! подскажите пожалуйста, чем отличаются высокоскоростные аппаратные и программные счетчики в Delta DVP контроллерах? есть ли у них ограничения или преимущества между друг-другом?
мне нужно использовать AB-фазный вход от энкодеров и сбрасывать его после заданного количества импульсов сброс по прерыванию и счет заново.
Ответ найден в FAQ на офф. сайте "Стоик ЛТД" офф. представителя дельта в России
Но прочитайте и ответы ниже. в них не меньше истины, чем в цитате стоикаПреимущества программных высокоскоростного счетчиков в том, что каждое сосчитанное значение напрямую передается в регистр "С", тогда как их недостаток в значительной загрузке центрального процессора, в результате чего процессор может пропустить импульсы. Преимущество аппаратных высокоскоростных счетчиков в том, что они практически не загружают ЦПУ, но их недостатком является то, что значение в регистре "C" будет обновляться только в момент сканирования команды DCNT в программе.