Управление по 485
Управление по 485
Подскажите пожалуйста если у контроллера ss2 управлять 3 разными устройствами ( панель оператора , ПЧ, сервопривод) по rs 485 . Если можно то как это сделать.
Re: Управление по 485
Обычно панель управляет контроллером, а контроллер остальными устройствами.
Я обычно делаю так. Панель - мастер, управляет ПЛК по СОМ 1. ПЛК управляет ПЧ, серво и т.д по СОМ2. Адреса в сети RS-485 у ПЧ и серво различные.
Задачу опишите подробнее. Что значит ПЛК управляет панелью?
Я обычно делаю так. Панель - мастер, управляет ПЛК по СОМ 1. ПЛК управляет ПЧ, серво и т.д по СОМ2. Адреса в сети RS-485 у ПЧ и серво различные.
Задачу опишите подробнее. Что значит ПЛК управляет панелью?
Re: Управление по 485
А почитать форум и темы по RS485, разобраться. А так все что вы хотите возможно сделать.