значения с DVP06AD-S

Ответить
Lossiel
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 00:11

значения с DVP06AD-S

Сообщение Lossiel »

Прошу помощи в решении проблемы. Стоит контроллер DVP-SE, 5 штук DVP06AD-S и пачка заведенных газоанализаторов. Устанавливаю для всех модулей Режим 2: токовый вход 12mA ~ +20mA, значения смещения и усиления как в инструкции. На всех анализаторах отображается концетрация 0. Но, при запуске программы с большинства анализаторов я получаю тот же 0 с небольшими отклонениями (где-то +-2), а на некоторых значения -600, 2548 и пр. в общем совсем не похожие на правду. При этом с регистра 30 я получаю всегда разные ошибки, то 76, то 78, то 64. В чем может быть дело? Может ли дело быть в линии от модуля до анализаторов? или сами анализаторы чудят? Монтаж делал не я.

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: значения с DVP06AD-S

Сообщение tvent »

Lossiel писал(а):Монтаж делал не я.
Ключевая фраза!)))
Проверьте уровень "нулевого" тока на входах АЦП.

Ответить