DVP04DA-SL

Ответить
rayman1979
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 01:37

DVP04DA-SL

Сообщение rayman1979 »

планируется управлять пропорциональным гидравлическим клапаном DVP04DA-SL. управление +-10в. С подключением и с самой программой проблемы нет, а вот с документацией по DVP04DA-SL есть некоторые непонятки. Вопрос :как реализовать ускорение/замедление сигнала.
CR#8 Curves of Table Output Function- включает эту функцию. а вот дальше не пойму. там какие то точки
CR#100 Transition points of CH1 table output Max. = 10
CR#101 Output value of point 1 in CH1 D1
CR#102 Duration between point 1 and point 2 in CH1 T1
CR#103 Output value of point 2 in CH1 D2
CR#104 Duration between point 2 and point 3 in CH1 T2
CR#105 Output value of point 3 in CH1 D3 .
что Это за точки. Буду благодарен за помощь.

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: DVP04DA-SL

Сообщение tvent »

Визард настройки DA модулей в WplSoft в помощь.
Если у вас линейный график регулирования, то ИМХО достаточно настройки Оffset и Gain.
Вложения
Визард настройки DA модулей в WplSoft в помощь.
Визард настройки DA модулей в WplSoft в помощь.
DA_SL_настройка.png (47.74 КБ) 1077 просмотров

rayman1979
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 01:37

Re: DVP04DA-SL

Сообщение rayman1979 »

Спасибо. у меня wplsoft 2.41 и эта вкладка не активна. посмотрю может в новее версии.

Ответить