Доброго времени суток!
В наследство досталась ПЛК TP04P, прошитая в WPLSoft. ПЫтавюсь подключить к ПК, чтобы организовать управление с ПО, установленом на ПК. Т.е. плк должен работать в Slave. Для подключения использую RS485 (модбасс) и Com2 ПЛК и тут начинаются странности:
НАстраивают параметры связи по стандартной процедуре через WPLSoft. Через преобразователь Моха подключаюсь к ПК и с помощью проги ModbusPoll пытаюсь считывать состояние регистров - связи нет! Однако когда ставлю другой плк не меняя параметры протокола (меняя только тип ПЛК в WPLsoft) все начинает работать!
Перепробовал все ворзможные варианты: Modbus RTU, ASCII, разную скорость четность.
Может кто в курсе особенностей работы ПЛК TP04P и настройки подключения по модбасс?
Существует ли требование по задержке ответа? (Response Timeout)
ПЛК TP04P непонятки с подключением по RS485
Re: ПЛК TP04P непонятки с подключением по RS485
1. Для связи с ПК используется USB порт драйвер для него (виртуальный COM-1)
2. COM- для связи Панели TP-04 с внешними ПЛК. Панель работает, как Мастер. Настраивается через TPEditor.
3 COM-2 для связи встроенного ПЛК c внешними устройствами.
Документацию и софт можно взять здесь.. http://www.deltronics.ru/product/paneli ... =files-vkl
2. COM- для связи Панели TP-04 с внешними ПЛК. Панель работает, как Мастер. Настраивается через TPEditor.
3 COM-2 для связи встроенного ПЛК c внешними устройствами.
Документацию и софт можно взять здесь.. http://www.deltronics.ru/product/paneli ... =files-vkl
Последний раз редактировалось tvent 27 янв 2018, 00:55, всего редактировалось 2 раза.
Re: ПЛК TP04P непонятки с подключением по RS485
tvent писал(а):1. Для связи с ПК используется USB порт драйвер для него (виртуальный COM-1)
2. COM-2 для связи Панели TP-04 с внешними ПЛК. Панель работает, как Мастер. Настраивается через TPEditor.
3 COM-3 для связи встроенного ПЛК c внешними устройствами.
Документацию и софт можно взять здесь.. http://www.deltronics.ru/product/paneli ... =files-vkl
Так значит Com2 это все таки графическая панель, а COm3 встроеный ПЛК? ТАк что ли?
Re: ПЛК TP04P непонятки с подключением по RS485
Глянул архив. COM-2 порт внутреннего ПЛК.
Re: ПЛК TP04P непонятки с подключением по RS485
Подключился по модбас к ТР04Р. Все работает. главное использовать Сом2
Теперь возникла следующая задача, ПОдключить к ТР04Р модуль дискретного ввода\вывода ОВЕН
В принципе все получилось, ИСпользовал EASY PLC LINK. Связь между Дельтай и Овен установилась (через дельту могу менять состояние регистров ОВЕНа). Но вот не задача, надо организовать управление с ПК. Отсылать команды на Дельту, чтобы она управляла ОВЕНом
ПО отдельности и дельта и овен принимают команды от ПК, но когда работают по EASY PLC LINK, связи с ПК нет.
Скажите пожалуйста, можно ли управлять Дельтой через ПК, когда она соедина с ОВЕНом через EASY PLC LINK?
Может ли работать EASY PLC LINK, без объявления Дельту Мастером?
Теперь возникла следующая задача, ПОдключить к ТР04Р модуль дискретного ввода\вывода ОВЕН
В принципе все получилось, ИСпользовал EASY PLC LINK. Связь между Дельтай и Овен установилась (через дельту могу менять состояние регистров ОВЕНа). Но вот не задача, надо организовать управление с ПК. Отсылать команды на Дельту, чтобы она управляла ОВЕНом
ПО отдельности и дельта и овен принимают команды от ПК, но когда работают по EASY PLC LINK, связи с ПК нет.
Скажите пожалуйста, можно ли управлять Дельтой через ПК, когда она соедина с ОВЕНом через EASY PLC LINK?
Может ли работать EASY PLC LINK, без объявления Дельту Мастером?
Re: ПЛК TP04P непонятки с подключением по RS485
Что бы управлять с ПК, ПЛК панели должен стать быть слейвом. Но ПЛК уже стал мастером, управляя Овеном.!!!TOPOR писал(а): ПО отдельности и дельта и овен принимают команды от ПК, но когда работают по EASY PLC LINK, связи с ПК нет.
Скажите пожалуйста, можно ли управлять Дельтой через ПК, когда она соедина с ОВЕНом через EASY PLC LINK?
Может ли работать EASY PLC LINK, без объявления Дельту Мастером?
Панель тоже мастер по умолчанию.
Кстати, зачем вам ПК, если есть панель. Через нее без проблем можно читать/писать регистры и биты ПЛК.
Re: ПЛК TP04P непонятки с подключением по RS485
Ну это "хотелка" заказчика)Что бы управлять с ПК, ПЛК панели должен стать быть слейвом. Но ПЛК уже стал мастером, управляя Овеном.
Панель тоже мастер по умолчанию.
Кстати, зачем вам ПК, если есть панель. Через нее без проблем можно читать/писать регистры и биты ПЛК.
на ПК будет софт, для управления работой оборудования. По сути этот софт - дюбляж по функционалу панели TP04P. Где то далеко будет сидеть админ и контролировать работу оборудования, и при необходимости сам управлять. ПЛК будет 4шт. Модули ОВЕН же используется в качестве способа увеличить количество выходов/входов TP04P. вот такая запутанная история.
Может ли ПЛК ТР04Р считывать состояние регистров ОВЕНа, находясь в режиме slave?
Re: ПЛК TP04P непонятки с подключением по RS485
Если только ОВЕН будет мастером и будет сам писать в регистры TP04P.!!!TOPOR писал(а):
Может ли ПЛК ТР04Р считывать состояние регистров ОВЕНа, находясь в режиме slave?
Re: ПЛК TP04P непонятки с подключением по RS485
Можно попробовать подцепить модули Овен через сом порт панели.!!!TOPOR писал(а): Ну это "хотелка" заказчика)
Где то далеко будет сидеть админ и контролировать работу оборудования, и при необходимости сам управлять.
Тогда освободится сом порт ПЛК.
Я нечто похожее делал как то.
В TpEditor можно создать две области данных для ПЛК.
Через одну панель будет постоянно читать значения регистров Овен и передовать их ПЛК,.
Через другую панель будет считать регистры ПЛК и передовать их в регистры Овен.