К ПЛК DVP-SV2 необходимо подключить 27 модулей расширения (272 точки DI, 111- DO, 6 - AI). Места в одном ряду нет. Как быть в таком случае?
К ПЛК DVP-SV2 необходимо подключить 27 модулей расширения (272 точки DI, 111- DO, 6 - AI). Места в одном ряду нет. Как быть в таком случае?
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: подключение модулей расширения сигналов
Используйте модули, работающие по интерфейсу, и ставьте их, хоть в десять рядов. Место будет.
Re: подключение модулей расширения сигналов
Например DVPSCM12-SL или DVPPF02-SL?
Re: подключение модулей расширения сигналов
Лично я ставил Modbus-модули Seneca http://kipservis.ru/seneca.htm
На любой вкус.
На любой вкус.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: подключение модулей расширения сигналов
Я использовал и Сенеку, но мне не понравился их мудреный конструктив. Предпочитаю модули ввода/вывода от ICP DAS. С ними не было проблем ни с монтажом, ни с эксплуатацией. Приведенные вами модули, сколь помню, предназначены исключительно для обеспечения коммуникации(связи) по определенным видам интерфейсов (Модбас, Профибас), я-же имею ввиду модули, которые обеспечивают сбор/передачу информации по какому-то из этих интерфейсов, т.е. модули ввода/вывода DI/DO, или AI/AO.service писал(а):Например DVPSCM12-SL или DVPPF02-SL?
Re: подключение модулей расширения сигналов
Если использовать модули 32DI 32DO, то получается:
DI 272 / 32 ~~ 9 шт
DO 111 / 32 ~~ 4 шт
плюс точки на ПЛК
AI есть на 6 входов
итого 14 модулей.
DI 272 / 32 ~~ 9 шт
DO 111 / 32 ~~ 4 шт
плюс точки на ПЛК
AI есть на 6 входов
итого 14 модулей.
Re: подключение модулей расширения сигналов
В позапрошлом году делал систему на 500 DI/DO, 80 AI/AO на DVP-SE.
Разделил систему на 3 ПЛК, и объединил с помощью Data Exchange - работает без замечаний.
Разделил систему на 3 ПЛК, и объединил с помощью Data Exchange - работает без замечаний.
Re: подключение модулей расширения сигналов
для модулей на 32 точки еще какие-то принадлежности нужны?and909 писал(а):Если использовать модули 32DI 32DO, то получается:
DI 272 / 32 ~~ 9 шт
DO 111 / 32 ~~ 4 шт
плюс точки на ПЛК
AI есть на 6 входов
итого 14 модулей.
Re: подключение модулей расширения сигналов
К модулям 32DI нужна колодка на DIN-рейку и соединительный шлейф 40 - 40.
К модулям 32DО нужны 2 колодки по 16DO на DIN-рейку и соединительный шлейф 40 - 20+20.
Вот документ:
http://www.deltronics.ru/images/manual/ ... -ID32A.pdf
Правда, первая картинка неправильная)))
К модулям 32DО нужны 2 колодки по 16DO на DIN-рейку и соединительный шлейф 40 - 20+20.
Вот документ:
http://www.deltronics.ru/images/manual/ ... -ID32A.pdf
Правда, первая картинка неправильная)))
Re: подключение модулей расширения сигналов
Комплект 32DI:
Модуль DI DVP32SM11N - 1 шт.
Модуль DI на DIN UB-10-ID32A - 1 шт.
Шлейф 40-40 UC-ET010-24A - 1 шт.
Комплект 32DO:
Модуль DO DVP32SN11TN - 1 шт.
Модуль DO на DIN UB-10-OR16A - 2 шт.
Шлейф 40-20+20 UC-ET010-24C - 1 шт.
Модуль DI DVP32SM11N - 1 шт.
Модуль DI на DIN UB-10-ID32A - 1 шт.
Шлейф 40-40 UC-ET010-24A - 1 шт.
Комплект 32DO:
Модуль DO DVP32SN11TN - 1 шт.
Модуль DO на DIN UB-10-OR16A - 2 шт.
Шлейф 40-20+20 UC-ET010-24C - 1 шт.