У нас есть станок. На нем установлены контроллер DVP12SC11T по сети модбас к нему подключен китайский сервопривод ASI Servo, а по сети RS232 панель
TPO4G AL. Скачали программы с контроллера панели и привода.
Вопрос в следующем
1. Как узнать адрес контроллера в сети RS 485 где можно посмотреть его в программе?
2. Где в программе ПЛК посмотреть адрес и настойки порта для связи с панелью?
3. Где в панели и программе панели посмотреть настройки для связи с ПЛК?

Alexander_I
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18

Re: Адрес ПЛК в сети

Сообщение Alexander_I »

Вот прямо влёт скажу, даже никуда не заглядывая - в документации и к контроллеру, и к панели.

Фёдор74
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 июн 2012, 22:06

Re: Адрес ПЛК в сети

Сообщение Фёдор74 »

Пожалуйста по конкретный где?

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: Адрес ПЛК в сети

Сообщение Ryzhij »

Самую актуальную информацию можете скачать отсюда:
http://www.deltaww.com/services/Downloa ... -US&CID=06
с официального сайта производителя.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Адрес ПЛК в сети

Сообщение tvent »

D1121 для Com-1 и 2

Фёдор74
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 июн 2012, 22:06

Re: Адрес ПЛК в сети

Сообщение Фёдор74 »

Хочу пояснить. В сервоприводе адрес установлен 1 (посмотрел в приводе) это соответствует и параметру в команде MODWR K1 адрес привода. Но вопрос в том где посматривает в редакторе адрес контроллера (в регистре D1121 показывает 1)

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Адрес ПЛК в сети

Сообщение tvent »

Для панели оператора контроллер будет в режиме slave. Его адрес в D1121.
A для привода контроллер будет Мастером. Мастер не имет адреса, точнее он = 0.
Это справедливо только для modbus rtu/ascii.

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: Адрес ПЛК в сети

Сообщение Ryzhij »

У мастера Modbus, действительно, нет адреса, а нулевой адрес используется для передачи широковещательных сообщений.
Такие сообщения принимаются всеми слейвами и всеми ими исполняются, но ни один из слейвов на такие сообщения не отвечает.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

Фёдор74
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 июн 2012, 22:06

Re: Адрес ПЛК в сети

Сообщение Фёдор74 »

Спасибо большое! С приводом понятно:
Соединение по COM2 протокол 485, Modbus RTU данные протокола (адреса слейвов, скорость, четность и.т.п. ) устанавливаются в программе контроллера.
Для панели подключена на COM3 (2 провода) пока не понятно:
1. Какой протокол используется?
2. В панели вкладка Basic Configuration выбрано Set TP protocol (COM1 RS232) настройки порта 9800 7Е1 это можно поменять тогда где поменять эти данные в ПЛК?
3. Адрес контроллера задаётся в регистре D1121 его можно поменять тогда предается менять в панели привязке тегов? или в панели достаточно во вкладка Basic Configuration поставить галочку во вкладке Dtfauit PLC Adress и установить такой же адрес как в регистре D1121 в ПЛК?

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Адрес ПЛК в сети

Сообщение tvent »

Фёдор74 писал(а):Спасибо большое! С приводом понятно:
Соединение по COM2 протокол 485, Modbus RTU данные протокола (адреса слейвов, скорость, четность и.т.п. ) устанавливаются в программе контроллера.
Для панели подключена на COM3 (2 провода) пока не понятно:
1. Какой протокол используется?
2. В панели вкладка Basic Configuration выбрано Set TP protocol (COM1 RS232) настройки порта 9800 7Е1 это можно поменять тогда где поменять эти данные в ПЛК?
3. Адрес контроллера задаётся в регистре D1121 его можно поменять тогда предается менять в панели привязке тегов? или в панели достаточно во вкладка Basic Configuration поставить галочку во вкладке Dtfauit PLC Adress и установить такой же адрес как в регистре D1121 в ПЛК?
1. Стандартно контроллер связывается с панелью по COM1, т.е. по RS-232 (два провода). COM3 у контроллера RS-485.
2. Из своего опыта. У панели TP04 менял только скорость COM1 и соответственно синхронно менял скорость у контроллера в D1036.
3. Если поменять слейв-адрес контроллера придется менять все ссылки в тегах панели.