Может быть кто сталкивался? Есть решение или прошивка 1.82
Есть программа (работа с CANOpen серво модуль DVPCOMP-SL, DVP12SET, DVP16R) + панель Kinco 4434TE (связь по модбас TCP)
в ПО - 2 прерывания 2мс и 99мс. + несколько блоков в цикл задаче + SFC диаграмма.
При работе на ПЛК DVP12SET (прошивка 1.82) работает корректно (время цикла мин 1ms, среднее 1.5ms, макс 2ms)
если программу ставить на ПЛК DVP12SET (прошивка 1.86 новая партия пришла время цикла мин 1ms, среднее 1.5ms, макс 2ms) то раз в 10 сек, все не сохраняемые данные портятся с D1-512.
при том если отключить на ПЛК DVP12SET (прошивка 1.86) панель от Ethernet, то все тоже работает корректно. Те видимо проблемы в ModbusTCP драйвере ПЛК (прошивки 1.86) , есть какая то возможность откатить прошивку на 1.82 на ПЛК?
Спасибо.
некорректность работы DVP12SET (1.86)
Re: некорректность работы DVP12SET (1.86)
Переключили панель с ModbusTCP на 485 Modbus RTU , на прошивке 1.82 и 1.86 все работает.. Хотелось бы услышать какие то комментарии от СТОИК или кто может быть еще официально поставляет в РФ?