DVP 10-sx Error + DOP-B10S615

Ответить
ivan124
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 08:08

DVP 10-sx Error + DOP-B10S615

Сообщение ivan124 »

Доброго времени суток. ПЛК DVP 10sx. Мигает error, показывает на индикаторе попеременно Er и 01.
Никаких действий с ПЛК не производилось. Стоит на CIP-мойке, взаимодействует с панелью delta DOP-B10S615/
На панели ошибка - initial PLC Control Area Error, а также com1 station 1: read error, controller no response, click the wire and communication parameter setting.
На переключение RUN=>STOP ПЛК не реагирует.
При изменении параметров COM порта в панели, ошибок на самой панели нет, но отображение состояния оборудование частично верное, частично нет. На ПЛК изменений нет - Error.

ISPSoft не может загрузить lданные из ПЛК в ПК, доходит до 13% и ошибка.
С wplsoft ситуация лучше, но не совсем понятно.

C wplsoft, ispsoft и подключением сталкиваемся впервые. Подскажите как считать код ошибки из ПЛК, что можно проверить помимо разъемов подключения ПЛК, модулей расширения и панели к нему(ПЛК). Кабель от панели к ПЛК (COM) прозвонили, исправен.
Спасибо.

ivan124
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 08:08

Re: DVP 10-sx Error + DOP-B10S615

Сообщение ivan124 »

Настроил подключение. При чтении программы из ПЛК сообщение - данные в памяти ПЛК разрушены. Предположение - умерла программа.

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: DVP 10-sx Error + DOP-B10S615

Сообщение tvent »

Из инструкции по установке DVP10SX: " If an error occurs, the display will show “Er” and “01” or “02” alternately. (“01” indicates a
syntax error, and “02” indicates a PLC program loss)." http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 150319.pdf
Свяжитесь с разработчиком программы.

ivan124
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 08:08

Re: DVP 10-sx Error + DOP-B10S615

Сообщение ivan124 »

tvent писал(а):Из инструкции по установке DVP10SX: " If an error occurs, the display will show “Er” and “01” or “02” alternately. (“01” indicates a
syntax error, and “02” indicates a PLC program loss)." http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 150319.pdf
Свяжитесь с разработчиком программы.
Со вчера уже связывались, разница во времени, выясняли причину. Сегодня получили программу, залили в ПЛК. Работа возобновлена. Но все равно спасибо :)

Ответить