DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек

Murat152
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 11:01

DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек

Сообщение Murat152 »

Проблема такова загрузил проект начал подключаться к контролеру соединения не происходит хотя промаргивает com1 (кабель исправен) что может быть? :shock:

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек

Сообщение Олег »

Загрузили проект в контроллер и пропала связь?
Проект не Ваш?

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек

Сообщение pkl »

Отключить питание, переключатель на мордочке ПЛК в положение СТОП. Затем включение питания ПЛК, установка связи через COMMGR. После установки связи - выбор соответствующего порта в ISP SOFT, затем вкладка
PLC - Format PLC Memory.

Murat152
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 11:01

Re: DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек

Сообщение Murat152 »

Спасибо сейчас попробую

Murat152
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 11:01

Re: DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек

Сообщение Murat152 »

что то не получается установить связь :(

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек

Сообщение Ryzhij »

Murat152 писал(а):что то не получается установить связь :(
Если при отключении питания переключатель перевести в состояние СТОП, и оставить его в этом состоянии при подаче питания, не давая запуститься программе, то настройки связи будут дефолтными.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

Murat152
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 11:01

Re: DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек

Сообщение Murat152 »

получилось отформатировать через COMMGR а связи так и нету

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек

Сообщение pkl »

Что вы отформатировали через COMMGR?.
Установили связь?.
Начинайте по порядку:
1. Номер порта ПЛК по которому пытаетесь достучатся.
2. Настройки связи в COMMGR. ( в первую очередь адрес ПЛК, он один для СОМ 1 и COM2), параметры интерфейса.
3.
Отключить питание, переключатель на мордочке ПЛК в положение СТОП. Затем включение питания ПЛК, установка связи через COMMGR. После установки связи - выбор соответствующего порта в ISP SOFT, затем вкладка
PLC - Format PLC Memory.
4. Поиск в программе обращений к регистру D1121 ( адрес ПЛК) D1036 ( параметры интерфейса СОМ1)? D1120 ( параметры интерфейса СОМ1). Анализ, сопоставление с настройками порта в COMMGR.
Скрины приложите.
Пункт 3 пока можно исключить.

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек

Сообщение Олег »

прогу выложите, в ней адрес и настройки указаны

Murat152
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 11:01

Re: DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек

Сообщение Murat152 »

Хорошо завтра с утра все выложу спасибо за помощь :oops:

Ответить