DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек
DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек
Проблема такова загрузил проект начал подключаться к контролеру соединения не происходит хотя промаргивает com1 (кабель исправен) что может быть?
Re: DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек
Загрузили проект в контроллер и пропала связь?
Проект не Ваш?
Проект не Ваш?
Re: DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек
Отключить питание, переключатель на мордочке ПЛК в положение СТОП. Затем включение питания ПЛК, установка связи через COMMGR. После установки связи - выбор соответствующего порта в ISP SOFT, затем вкладка
PLC - Format PLC Memory.
PLC - Format PLC Memory.
Re: DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек
Спасибо сейчас попробую
Re: DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек
что то не получается установить связь
Re: DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек
Если при отключении питания переключатель перевести в состояние СТОП, и оставить его в этом состоянии при подаче питания, не давая запуститься программе, то настройки связи будут дефолтными.Murat152 писал(а):что то не получается установить связь
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Re: DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек
получилось отформатировать через COMMGR а связи так и нету
Re: DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек
Что вы отформатировали через COMMGR?.
Установили связь?.
Начинайте по порядку:
1. Номер порта ПЛК по которому пытаетесь достучатся.
2. Настройки связи в COMMGR. ( в первую очередь адрес ПЛК, он один для СОМ 1 и COM2), параметры интерфейса.
3.
Скрины приложите.
Пункт 3 пока можно исключить.
Установили связь?.
Начинайте по порядку:
1. Номер порта ПЛК по которому пытаетесь достучатся.
2. Настройки связи в COMMGR. ( в первую очередь адрес ПЛК, он один для СОМ 1 и COM2), параметры интерфейса.
3.
4. Поиск в программе обращений к регистру D1121 ( адрес ПЛК) D1036 ( параметры интерфейса СОМ1)? D1120 ( параметры интерфейса СОМ1). Анализ, сопоставление с настройками порта в COMMGR.Отключить питание, переключатель на мордочке ПЛК в положение СТОП. Затем включение питания ПЛК, установка связи через COMMGR. После установки связи - выбор соответствующего порта в ISP SOFT, затем вкладка
PLC - Format PLC Memory.
Скрины приложите.
Пункт 3 пока можно исключить.
Re: DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек
прогу выложите, в ней адрес и настройки указаны
Re: DVP-12SA2 Как скинуть до заводских настроек
Хорошо завтра с утра все выложу спасибо за помощь