Контроллер DVP-32EH. Мигает индикатор ERROR

Сообщение Денис_ПромТехСервис »

Добрый день, коллеги!

Проконсультируйте, пожалуйста, со следующим вопросом.

Столкнулись с отказом станка глубокого сверления, на котором установлены контроллер и панель производства Delta. Ранее не сталкивались с контроллерами этой компании. Проблема в следующем: На контроллере (DVP-32EH) мигает индикатор ERROR. Мы выгрузили из контроллера прошивку (служба поддержки Delta предоставила нам для этого устаревший софт WPLSoft под этот контроллер), но не можем понять, как посмотреть коды ошибок. Да и прошивка ведёт себя, как-то странно. LAD диаграмма - только одна строка 0 - ERROR. В текстовом отображении программы - строк много, но около трети из них тоже строка ERROR. При конвертации текстовой программы в LAD - появляется ряд неустановленных ошибок самого софта. Сам контроллер был привезён из Китая вместе с оборудованием в 2006 году.

Не могли бы Вы подсказать:

- каким образом и где в программе можно посмотреть коды ошибок, которые возникают в контроллере и вызывают его сбой?
- Не могли бы Вы посмотреть образец прошивки, представленный ниже и дать заключение - должна ли она так работать или прошивка частично повреждена.
000000 ERROR
000001 STL 82246154
000002 ERROR
000003 LD S10
000004 OR M864
000005 ERROR
000006 ERROR
000007 ERROR
000008 SET S443
000009 I652
000010 ERROR
и т.д.

- Ещё есть сомнение следующего плана - сталкивались с контроллером (производителя не помню) - который при подключении, на ПК отдавал не скомпелированную прошивку, а образ состояния в данный момент времени. Не может здесь быть такой же ситуации?

Заранее - благодарю за ответ!

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Контроллер DVP-32EH. Мигает индикатор ERROR

Сообщение tvent »

Сейчас выпускается уже третья серия DVP-EH.
Описание регистров и маркеров ошибок в руководстве (раздел 2.10 Special Auxiliary Relays and Special Data Registers) http://www.deltaww.com/services/Downloa ... 1&hl=en-US
Посмотреть их содержимое можно в WPLSoft, в режиме отладки (online mode) через монитор устройств (Monitor Devices).
Через Monitor device input нужно указать тип и адрес устройств (регистры и маркеры), которые нужно посмотреть.
Но мне кажется, что просто "накрылась" прошивка контроллера от старости(((( .
ЗЫ Глянул свой архив софта: самая старая версия WPLSoft от 2011(((.

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: Контроллер DVP-32EH. Мигает индикатор ERROR

Сообщение Павел51 »

Аналогично, склоняюсь к тому что контроллер скорее мертв чем жив.
Он у вас похоже саму программу не выгрузил , а одни обрывки программы.
Буквально вчера менял контроллер Мицубиши после 12 лет успешной работы.

Ответить