Ну давайте по шагам:
1. Устройства должны быть в одной подсети, например, при маске 255.255.255.0 в одной подсети будут устройства с IP 192.168.1.1 до 192.168.1.255
Установите IP устройств из указанного диапазона и маску 255.255.255.0
Сообщите о результатах.
У меня, например, так:
Контроллер DVP-CE c сетевым разъемом.
Re: Контроллер DVP-CE c сетевым разъемом.
В кладке DCISoft Basic посмотрите значение Application Protocol. По умолчанию там Ethernet/IP, а нужен Modbus/TCP.Павел51 писал(а): DCISoft видит контроллер и я пробовал изменять адрес, всё изменяется и переписывается.
Re: Контроллер DVP-CE c сетевым разъемом.
У меня нет в DCISoft Basic Application Protocolа. Адрес изменил на 192.168.1.15 но результата нет. А маску то сети куда вводить?
Re: Контроллер DVP-CE c сетевым разъемом.
Туда, где IP вашего компьютера. Операционка у вас какая?
Re: Контроллер DVP-CE c сетевым разъемом.
На Семерке так:
Re: Контроллер DVP-CE c сетевым разъемом.
Не знаю как благодарить, спасибо огромное, всё сделал по вашей фото экрана и всё сконнектилось и ТМ6 тоже работает. Здорово. Три дня гемора.
Спасибо ещё раз.
Спасибо ещё раз.
Re: Контроллер DVP-CE c сетевым разъемом.
Вам осталось выяснить ПОЧЕМУ так работает.
Re: Контроллер DVP-CE c сетевым разъемом.
Не разбираюсь в сетевых соединениях, не объять необъятное. Донастроил ТМ6, тоже тот ещё гемор без глубоких знаний глубинных процессов, вроде всё работает по задуманному.