Прошу помощи в решении. Проблема с DVP06AD-S, в программе перевел входы на 4-20мА, выставил смещение и усиление, горит error. Убрал все, оставил только DVP-SE и один DVP06AD-S , но все равно горит error. Считал из 30 регистра код ошибки - показывает 9. В таблице ошибок для этого ничего нет. Монтаж делал не я, фото монтажа ниже. Может в нем проблема.
Проблема с DVP06AD-S, горит error
Re: Проблема с DVP06AD-S, горит error
А почему между модулями зазор? может просто "недовставили"?
Re: Проблема с DVP06AD-S, горит error
Это фото откинутых модулей. Чуть левее контроллер и к нему в плотную подключен один модуль.Монтаж везде одинаковый.Aeroplan писал(а):А почему между модулями зазор? может просто "недовставили"?
Re: Проблема с DVP06AD-S, горит error
Код ошибки 9 это 1001. Т. е. ошибка питания и ошибка преобразования.
Конфигурация входов должна соответствовать типу подключения источников сигнала. То есть если конфигурация АЦП I 4-20, то и источник должен быть I 4-20... и подключен он должен как I 4-20.
Конфигурация входов должна соответствовать типу подключения источников сигнала. То есть если конфигурация АЦП I 4-20, то и источник должен быть I 4-20... и подключен он должен как I 4-20.
Re: Проблема с DVP06AD-S, горит error
Проблема решилась, монтажники думали, что модули питаются "по шлейфу" и не подключили разъемы питания.