Проблема с DVP06AD-S, горит error

Ответить
Lossiel
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 00:11

Проблема с DVP06AD-S, горит error

Сообщение Lossiel »

Прошу помощи в решении. Проблема с DVP06AD-S, в программе перевел входы на 4-20мА, выставил смещение и усиление, горит error. Убрал все, оставил только DVP-SE и один DVP06AD-S , но все равно горит error. Считал из 30 регистра код ошибки - показывает 9. В таблице ошибок для этого ничего нет. Монтаж делал не я, фото монтажа ниже. Может в нем проблема.
Изображение

Aeroplan
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 11:39
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Проблема с DVP06AD-S, горит error

Сообщение Aeroplan »

А почему между модулями зазор? может просто "недовставили"?

Lossiel
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 00:11

Re: Проблема с DVP06AD-S, горит error

Сообщение Lossiel »

Aeroplan писал(а):А почему между модулями зазор? может просто "недовставили"?
Это фото откинутых модулей. Чуть левее контроллер и к нему в плотную подключен один модуль.Монтаж везде одинаковый.

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Проблема с DVP06AD-S, горит error

Сообщение tvent »

Код ошибки 9 это 1001. Т. е. ошибка питания и ошибка преобразования.
Конфигурация входов должна соответствовать типу подключения источников сигнала. То есть если конфигурация АЦП I 4-20, то и источник должен быть I 4-20... и подключен он должен как I 4-20.

Lossiel
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 00:11

Re: Проблема с DVP06AD-S, горит error

Сообщение Lossiel »

Проблема решилась, монтажники думали, что модули питаются "по шлейфу" и не подключили разъемы питания.

Ответить