Новый ISPSoft 3

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: Новый ISPSoft 3

Сообщение and909 »

Чего не получается-то?
Снимок 15.PNG
Снимок 15.PNG (84.53 КБ) 3336 просмотров

Xenonci
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 21:02
Откуда: Липецк

Re: Новый ISPSoft 3

Сообщение Xenonci »

Сорри, поспешил - пытался вставить в панель слева - а надо в тело программы :oops:

elektronshik
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 12:37

Re: Новый ISPSoft 3

Сообщение elektronshik »

В чём может проблема, плк серии sv2 написал написал программу в ispsoft v3.06 иногда не включается катушка м200 (поставил для индикации) затем пробовал выкачивать из контролера wplsoft 2.45, картина та же, выкачав через ispsoft v1.06 в коде добавились виртуальные контакты, причём с такими же названиями контакты появились в другой части кода. Что происходит?
Вложения
ispsoft v1.06
ispsoft v1.06
Снимок3.PNG (8.91 КБ) 3157 просмотров
ispsoft v3.06
ispsoft v3.06
Снимок1.PNG (8.5 КБ) 3157 просмотров
wplsoft 2.45
wplsoft 2.45
Снимок.PNG (7.42 КБ) 3157 просмотров

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: Новый ISPSoft 3

Сообщение Павел51 »

Смотрите логику, у вас Y2 сама себя сбрасывает, а чем устанавливается?
Вы приводите куски программы по которым разобраться невозможно.

elektronshik
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 12:37

Re: Новый ISPSoft 3

Сообщение elektronshik »

у2 устанавливается другим условием. По логике когда у2 сброшен, инверсный у2 должен пропускать через себя, тамер Т3 должен запустится и установиться М200. М200 больше ни где не используется, то есть его ни кто не держит.

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: Новый ISPSoft 3

Сообщение Павел51 »

А слабо выложить программу, наверно да. А так гадать невидно нефига. Держит Y2 и его исполнение..

elektronshik
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 12:37

Re: Новый ISPSoft 3

Сообщение elektronshik »

да, действительно, я проглядел самозацикливание у2, не ожидал что онлайн режим может так меня обмануть, зажигая контакт в онлайн режиме не означает, что при следующем цикле он пропустит через себя сигнал. Осталось разобраться с счётчиками

Leonid77
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 23:05

Re: Новый ISPSoft 3

Сообщение Leonid77 »

Доброго времени суток!
Возникла проблема с ISPsoft 3.03(потом пробовал и 3,04 - 3,06) COMMGR 1.04-1.09. Прога не видит COMMGR. Практически с чистой установки ВИН 7Х64 профессионал(ставил админ), не запускаеться даже симулятор. Пробовал на этой же машине стоит вирталка с ВИН 7х32 -- работает,еще на двух друхих компах то же все ОК. Что может мешать проге связаться с COMMGR ? Переустанавливать ВИНДУ не хочеться --много программ уже стоит.Может кто-то сталкивался с подобным. СOMMGR 1.08 и более ранние после установки вообще не запустились.
2018-11-06_18-27-01.png
2018-11-06_18-27-01.png (19.99 КБ) 3067 просмотров
Вложения
2018-11-06_18-28-49.png
2018-11-06_18-28-49.png (23.56 КБ) 3067 просмотров
2018-11-06_18-27-45.png
2018-11-06_18-27-45.png (22.1 КБ) 3067 просмотров

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: Новый ISPSoft 3

Сообщение Олег »

У софтины сообщение на русском, значит глюк не её.
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BD%D ... id=2186620

т.е. что то админ намудрил с виндой.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Новый ISPSoft 3

Сообщение bayk »

На вин7 никогда никаких проблем не было. Ни с 32 ни с 64. Что-то ваш админ накосяпорил.

Ответить