Чтение-запись параметров ASDA-A2 инструкцией ASDRW

Ответить
kir2
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 09:16

Чтение-запись параметров ASDA-A2 инструкцией ASDRW

Сообщение kir2 »

Здравствуйте!
Для PLC DVP-ES2 инструкцией ASDRW по RS-485 возможны запись и чтение значений параметров ASDA-A2.
Установив в Р0-35...Р0-42 намера параметров в Р0-25...Р0-32 можно читать и записывать их значения.
В мануале DVP-ES2-PROGRAMMING_O_EN_20090928.pdf стр. 3-410 это функция (Mapping
parameter (Write)) code K18(H12).
Вопрос: что определяет выполнение записи или чтения значений параметров командой ASDRW?
К тому же функция "Mapping parameter" почему то "Write"?
В проекте предполагается чтение Р5-16 и запись ряда шагов Р6-02, Р6-03,.....
Кто имел опыт работы с блоком параметров пожалуйста подскажите, у меня это первый проект на Дельте.

Ответить