ASDA-B2 AL03

MACTEP
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 18:55

ASDA-B2 AL03

Сообщение MACTEP »

ASDA-B2 2 кВт стоит по оси Z на щетконабивном станке и уходит в ошибку al03 (низкое напряжение) при движении стола вверх. Установленная скорость 40000, если поставить 2500 - работает стабильно. По питанию стоит Stonker SVC-120-B. С него запитаны и остальные сервоприводы - их там 5 штук, этот самый мощный. Заменили SVC на трансформатор (поскольку проверить его сложно - документации нет, на каком-то сайте нашли описание, осцилограмма там вообще непонятная) - не помогло. Поменяли в настройках низкое напряжение со 160 на 140 вольт (меньше не дает) - результат тот же. Вскрыл, проверил резисторы в токоизмерительных цепях - ОК. Дальше без схемы не полез. Станок остановить не можем. Покупать новый...шеф скажет "нафига я тебе з/п плачу" :)
В общем выручайте - куда копать?
!!!
20.04.2017
Танцы с бубнами продолжаются! После замены Stonker SVC-120-B на трансформатор 2 недели стабильно на скорости 4500, через 2 недели пришлось понизить до 4000...итак каждые 2 недели снижаем на 500 единиц, скоро остановится совсем :)
Так себя вести могут только электролиты. В ТОРЭСе посоветовали оптопары заменить.
Последний раз редактировалось MACTEP 20 апр 2017, 17:08, всего редактировалось 3 раза.

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: ASDA-B2 AL03

Сообщение Ryzhij »

Проверьте прежде всего механику. Зацепы, задиры, подачу и уровень смазки.
В электронику есть смысл лезть только после ревизии механики.
А там, разве что конденсаторы и диоды звена постоянного тока проверить.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

MACTEP
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 18:55

Re: ASDA-B2 AL03

Сообщение MACTEP »

Механику первым делом проверили - почистили, смазали...диоды в IGBTэшке проверил, кондеров вздутых нет.
Там параллельно, в помощь движку, стоит пневма, ее тоже пытались регулировать (изначально предположили, что выросла нагрузка на ось) - безрезультатно.

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: ASDA-B2 AL03

Сообщение Ryzhij »

MACTEP писал(а):... кондеров вздутых нет.
Сколько им лет?
Не на "вздутость" смотреть надо, а на их ёмкость и ESR.
Конденсаторы в приводах и ИБП это такой же расходный материал, как масло в автомобиле - периодически требуется замена.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: ASDA-B2 AL03

Сообщение Ryzhij »

MACTEP писал(а):Там параллельно, в помощь движку, стоит пневма, ее тоже пытались регулировать...
Эффективность пневмо-уравновешивателя зависит не только от давления, но и от состояния цилиндра, поршневой группы и дросселирующей системы (тут и может быть разгадка по высокой/низкой скорости перемещения - в зажатом дросселе, в забитом грязью глушителе)
Если отцепить механический привод, то ползун не должен ни падать, ни идти вверх ни в одной точке станины - только слегка качаться туда-сюда на пневмоподушке уравновешивателя.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

MACTEP
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 18:55

Re: ASDA-B2 AL03

Сообщение MACTEP »

Ryzhij писал(а):
MACTEP писал(а):... кондеров вздутых нет.
Сколько им лет?
Не на "вздутость" смотреть надо, а на их ёмкость и ESR.
Конденсаторы в приводах и ИБП это такой же расходный материал, как масло в автомобиле - периодически требуется замена.
4 года станку, приборчик купили, будем останавливать станок - проверю ESR.

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: ASDA-B2 AL03

Сообщение Олег »

А у Вас в цеху за 4 года контакты на распределительных щитах не заржавели? На тонкие провода дополнительную нагрузку не навесили?

Возможно что напруга в сети действительно просаживается, но просадка появляется не при увеличении задания скорости, а при разгоне.
Сделайте разгон более плавным, и если привод выйдет на максимальную скорость без ошибки, будет понятно куда копать. В сторону кабелей которым станок запитан, и всего прочего на пути ввода в цех.

Привод можно и без транса включить, если с питанием всё в норме.

MACTEP
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 18:55

Re: ASDA-B2 AL03

Сообщение MACTEP »

С проводами все норм, напряжение тоже, в станок приходит 380, поэтому и стоит преобразователь на 200 вольт. Произошло в вечернюю смену, когда часть оборудования уже была выключена, поэтому сеть исключаем. С разгоном особо не поиграешь - двигатель делает максиму 1,5 оборота то в одну, то в другую сторону с шестерни на изогнутую рейку через рычаг, поднимая и опуская стол.

Santos1
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 16:38

Re: ASDA-B2 AL03

Сообщение Santos1 »

Подключите привод к USB (на ноуте или компе, если есть рядом) и софтиной ASDA_Soft_5.3.3.0 попробуйте помониторить ток, напряжение, момент. Сравнить их с паспортными. Может, что-то прояснится.

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: ASDA-B2 AL03

Сообщение Олег »

MACTEP писал(а): Произошло в вечернюю смену, когда часть оборудования уже была выключена, поэтому сеть исключаем.
Не исключаем, Вы забыли что на пути к серваку могут быть ржавые и не надёжные контакты.
То что Вы написали, относится только к тонким проводам не в том месте.

Если привод на что то матерится, наиболее вероятная причина что он матерится не зря.
Вы же почему то сразу решили что проблема в приводе.

Подключите его напрямую без транса, если Вы уверены что ноль у вас на станке надёжный и другая фаза на этот ноль не придёт

При разгоне, привод может потреблять в три раза больше чем в номинале, ваш транс на это рассчитан?

Ответить