CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus

Ответить
uJIb9IHAWK
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 19:24

CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus

Сообщение uJIb9IHAWK »

Добрый день. Прошу подсказать, возможно ли получить доступ к изменению настроек 12й группы параметров (параметры управления насосами и вентиляторами) по Modbus?
В группы с 0 по 9 получить доступ получается, а в 12ю нет, такое впечатление, что к заводской прошивке ПЧ добавили стороннюю опцию по управлению насосами, а сетевых регистров к ним не сделали.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus

Сообщение pkl »

Номер параметра в HEX вводите?

uJIb9IHAWK
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 19:24

Re: CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus

Сообщение uJIb9IHAWK »

Тестировал через Easy Builder Pro, там номер параметра переводил из hex в dec, с параметрами групп с 00 по 09 все работает, а 12я группа не хочет.

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus

Сообщение tvent »

А, к примеру, параметр 8-12 читается?

Alexander_I
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18

Re: CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus

Сообщение Alexander_I »

Не работает, потому что это не 12-я группа, а группа 0С.

uJIb9IHAWK
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 19:24

Re: CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus

Сообщение uJIb9IHAWK »

Спасибо за совет. Просто меня смутила информация из инструкции к Modbus регистрам: "GGnnH. GG - группа параметров, nn - параметр. Например, адрес параметра 4-01: 0401Н."
Доберусь до ПЧ, посмотрю.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus

Сообщение pkl »

Буква H она волшебная.