Добрый день. Прошу подсказать, возможно ли получить доступ к изменению настроек 12й группы параметров (параметры управления насосами и вентиляторами) по Modbus?
В группы с 0 по 9 получить доступ получается, а в 12ю нет, такое впечатление, что к заводской прошивке ПЧ добавили стороннюю опцию по управлению насосами, а сетевых регистров к ним не сделали.
CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 25 сен 2016, 19:24
Re: CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus
Номер параметра в HEX вводите?
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 25 сен 2016, 19:24
Re: CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus
Тестировал через Easy Builder Pro, там номер параметра переводил из hex в dec, с параметрами групп с 00 по 09 все работает, а 12я группа не хочет.
Re: CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus
А, к примеру, параметр 8-12 читается?
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus
Не работает, потому что это не 12-я группа, а группа 0С.
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 25 сен 2016, 19:24
Re: CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus
Спасибо за совет. Просто меня смутила информация из инструкции к Modbus регистрам: "GGnnH. GG - группа параметров, nn - параметр. Например, адрес параметра 4-01: 0401Н."
Доберусь до ПЧ, посмотрю.
Доберусь до ПЧ, посмотрю.
Re: CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus
Буква H она волшебная.