VFD-L настроить автозапуск двигателя при включении в сеть?

Ответить
Yohnus
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 23:02

VFD-L настроить автозапуск двигателя при включении в сеть?

Сообщение Yohnus »

VFD-L 0,75 - питает вентилятор, не могу настроить автозапуск вентилятора после пропадания питания в сети.

Разрешение автозапуска есть, на внешний терминал управление переведено, НО перемычка не помогает, при включении питания эту перемычку нужно отключить и включить и тогда происходит старт :? Что делаю не так? может нужна дополнительная перемычка? Прошу помочь в этом вопросе (возможно я неверно настраиваю внешние терминалы?). А может эта модель этого не умеет в принципе? :cry:

Yohnus
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 23:02

Re: VFD-L настроить автозапуск двигателя при включении в сет

Сообщение Yohnus »

Никто не знает?? А представителей Дельты тут нет??

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: VFD-L настроить автозапуск двигателя при включении в сет

Сообщение Олег »

Yohnus писал(а):Разрешение автозапуска есть, на внешний терминал управление переведено,
т.е. 2-06 = 1 ?

Если действительно не запускается, включайте его релейным выходом, настроенным на "Привод готов к работе"

AND

Re: VFD-L настроить автозапуск двигателя при включении в сет

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Для автозапуска при подаче питания VFD-L необходимо параметр 2-06=1 (проверьте также при «0»), параметр 2-01=1. Перемычка ставиться между M0 и GND.

Yohnus
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 23:02

Re: VFD-L настроить автозапуск двигателя при включении в сет

Сообщение Yohnus »

Да 2-06=1, перемычка на M0-GND при включении не запускает пока ее не передернуть...

Про релейный выход спасибо - попробую настроить. Отпишусь.

Yohnus
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 23:02

Re: VFD-L настроить автозапуск двигателя при включении в сет

Сообщение Yohnus »

Олег писал(а):
Yohnus писал(а):Разрешение автозапуска есть, на внешний терминал управление переведено,
т.е. 2-06 = 1 ?

Если действительно не запускается, включайте его релейным выходом, настроенным на "Привод готов к работе"
СПАСИБО!!! Все работает как и хотелось. Спасибо еще раз за науку.