VFD-L 0,75 - питает вентилятор, не могу настроить автозапуск вентилятора после пропадания питания в сети.
Разрешение автозапуска есть, на внешний терминал управление переведено, НО перемычка не помогает, при включении питания эту перемычку нужно отключить и включить и тогда происходит старт Что делаю не так? может нужна дополнительная перемычка? Прошу помочь в этом вопросе (возможно я неверно настраиваю внешние терминалы?). А может эта модель этого не умеет в принципе?
VFD-L настроить автозапуск двигателя при включении в сеть?
Re: VFD-L настроить автозапуск двигателя при включении в сет
Никто не знает?? А представителей Дельты тут нет??
Re: VFD-L настроить автозапуск двигателя при включении в сет
т.е. 2-06 = 1 ?Yohnus писал(а):Разрешение автозапуска есть, на внешний терминал управление переведено,
Если действительно не запускается, включайте его релейным выходом, настроенным на "Привод готов к работе"
Re: VFD-L настроить автозапуск двигателя при включении в сет
Здравствуйте!
Для автозапуска при подаче питания VFD-L необходимо параметр 2-06=1 (проверьте также при «0»), параметр 2-01=1. Перемычка ставиться между M0 и GND.
Для автозапуска при подаче питания VFD-L необходимо параметр 2-06=1 (проверьте также при «0»), параметр 2-01=1. Перемычка ставиться между M0 и GND.
Re: VFD-L настроить автозапуск двигателя при включении в сет
Да 2-06=1, перемычка на M0-GND при включении не запускает пока ее не передернуть...
Про релейный выход спасибо - попробую настроить. Отпишусь.
Про релейный выход спасибо - попробую настроить. Отпишусь.
Re: VFD-L настроить автозапуск двигателя при включении в сет
СПАСИБО!!! Все работает как и хотелось. Спасибо еще раз за науку.Олег писал(а):т.е. 2-06 = 1 ?Yohnus писал(а):Разрешение автозапуска есть, на внешний терминал управление переведено,
Если действительно не запускается, включайте его релейным выходом, настроенным на "Привод готов к работе"