VFD-E PLC + функция WPR

Kaif_
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 07 дек 2014, 22:14

Re: VFD-E PLC + функция WPR

Сообщение Kaif_ »

tvent писал(а): 1. Количество циклов перезаписи параметров через встроенный контроллер ограничено 1000 000. И это ограничение есть не только у VDF-E(((
"Сэкономить" можно используя внешнем триггер (вход) инициализации перезаписи параметра.
2. Не знаю, как у E, а у VFD-EL, если параметры обновлять через внешний PLC (по modbus), то новые значения становятся рабочими, но не сохраняются в ПЗУ. То есть они не заменяют предустановленные значения с пульта и,
после сброса питания "пропадают".
Ок, спасибо. Сразу ответили и на мой вопрос этого дня: как быть с записью параметров по модбасу в других проектах.

Ответить