Разница в давлении при подключении от ПЧ и напрямую от сети
Разница в давлении при подключении от ПЧ и напрямую от сети
Здравствуйте. ПЧ CP2000 используется на станции повышения давления. При этом давление при работе от ПЧ на 50 Гц составляет 5,4 бар, но если подключить двигатель насоса напрямую от сети, то давление составляет 7,0 бар. Подскажите в чем может быть причина такой значительной разницы.
Re: Разница в давлении при подключении от ПЧ и напрямую от с
Ну во первых, какая марка ПЧ у вас стоит?
А проблема скорее всего в повышенном скольжении при работе с ПЧ, но это легко исправить.
А проблема скорее всего в повышенном скольжении при работе с ПЧ, но это легко исправить.
Re: Разница в давлении при подключении от ПЧ и напрямую от с
Модель ПЧ VFD 370CP43B-21. А если проблема в повышенном скольжении, то исправить это можно настройкой параметров группы 07 или есть какие-то другие варианты?Павел51 писал(а):Ну во первых, какая марка ПЧ у вас стоит?
А проблема скорее всего в повышенном скольжении при работе с ПЧ, но это легко исправить.
Re: Разница в давлении при подключении от ПЧ и напрямую от с
Ну да, параметр 7-27, только почитайте описание параметра.
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: Разница в давлении при подключении от ПЧ и напрямую от с
Стесняюсь спросить - а какой у вас датчик давления? Ни при каком разумном скольжении такой разницы давления на выходе не будет. А вот если дуреет датчик при работе ПЧ - будет. Особенно если датчик Овен - к гадалке не ходи.
Re: Разница в давлении при подключении от ПЧ и напрямую от с
Датчик давления BDsensors DMP330, и дело не в датчике, так как показания датчика совпадают с показаниями стрелочного манометра. И мне тоже кажется, что проблема не только в скольжении, уж слишком большая разница в давлении.Alexander_I писал(а):Стесняюсь спросить - а какой у вас датчик давления? Ни при каком разумном скольжении такой разницы давления на выходе не будет. А вот если дуреет датчик при работе ПЧ - будет. Особенно если датчик Овен - к гадалке не ходи.
Re: Разница в давлении при подключении от ПЧ и напрямую от с
Сравните нагрузку двигателя (замерьте I, U) c ПЧ и без оного.
Re: Разница в давлении при подключении от ПЧ и напрямую от с
Стесняюсь спросить, а двигатель у вас в ту же сторону крутит при ПЧ и без (столкнулся недавно с таким вариантом )
Re: Разница в давлении при подключении от ПЧ и напрямую от с
Попробуйте поменять местами две фазы на ВЫХОДЕ частотника, а не на его входе (это важно) и посмотрите - будет разница или нет.