Разный ток по фазам на выходе ЧП Дельта (75кВт). Что делать?
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 27 июл 2017, 17:30
Re: Разный ток по фазам на выходе ЧП Дельта (75кВт). Что дел
Спасибо. Завтра спишусь с ним.
Re: Разный ток по фазам на выходе ЧП Дельта (75кВт). Что дел
На входе у вас там скорее всего RC фильтр входной высокочастотный с варисторами.
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 27 июл 2017, 17:30
Re: Разный ток по фазам на выходе ЧП Дельта (75кВт). Что дел
Одной ногой висит на одном выходе диодов, второй - на втором. Видимо, да это фильтр.
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 27 июл 2017, 17:30
Re: Разный ток по фазам на выходе ЧП Дельта (75кВт). Что дел
Заменили частотник в сборе. Взяли попроще и потупее. Поставил в другое помещение, так же в это помещение сделаю наддув (небольшим вентилятором) воздухом с улицы, для того чтобы атмосфера очистных сооружений меньше воздействовала на контакты и платы.
Если кому нужны запасные части (из того, что не сгорело) - милости прошу в личку.
Если кому нужны запасные части (из того, что не сгорело) - милости прошу в личку.