Разный ток по фазам на выходе ЧП Дельта (75кВт). Что делать?

Alexander_I
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18

Re: Разный ток по фазам на выходе ЧП Дельта (75кВт). Что дел

Сообщение Alexander_I »

Я говорю о том, что автоопределение в данном конкретном случае принесло плачевные результаты. И нормальный скалярный режим даст гораздо лучшие результаты. Имели аналогичный гембель в самой грубой форме на канатной машине - токи двигателя при разгоне вылазили за всякие разумные пределы. Скалярный режим с бустом дал гораздо лучшие результаты.

Юрий Челяб.Область
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 17:30

Re: Разный ток по фазам на выходе ЧП Дельта (75кВт). Что дел

Сообщение Юрий Челяб.Область »

Ок. Как подключать? Что настраивать нужно? Или просто ввести данные двигателя? Где выбирается режим? Поточнее, если не трудно, пожалуйста.

Юрий Челяб.Область
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 17:30

Re: Разный ток по фазам на выходе ЧП Дельта (75кВт). Что дел

Сообщение Юрий Челяб.Область »

Вчера ночью бобик отдал богу душу. С собой прихватил 2 автомата на 160 А. И один перекидной рубильник на 200 А. Даже не дал включить в сеть себя без нагрузки. Вскрытие показало то что видно на фото. Я так понимаю силовая (перед выходом на двигатель) часть скончалась скоропостижно. Видны следы от искр на конденсаторах выходных. Платы не совсем зеленого цвета.
Вложения
IMG_20170820_235807.jpg
IMG_20170820_235807.jpg (386.91 КБ) 3795 просмотров

Юрий Челяб.Область
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 17:30

Re: Разный ток по фазам на выходе ЧП Дельта (75кВт). Что дел

Сообщение Юрий Челяб.Область »

Ищу либо ремонтников на данный ПЧ (Челябинск-Екатеринбург), либо ищу поставщика на другой ПЧ для двигателя 75 кВт. К кому обратиться в моем регионе? А вообще стоит ли ремонтировать данный ПЧ? Если выходной мост сдох - то перед ним тоже сдохло что-то?
Вообще вчера было так - отключился автомат перед ПЧ (автомат на 160 А, КЭАЗ), но так как я ранее испытывал большие проблемы с окислением контактов в этих автоматах, то я его просто заменил на заведомо исправный. При первом же включении (подача напряжения на ПЧ - двигатель остановлен) - автомат бахнул с искрами со стороны контактных площадок. Автомат на выброс.
Снял ПЧ со щитка, вскрыл. Увидел на плате IGBT модуля черные отметины (как бывает если взрывается элемент на плате) - причем на всех платах есть понемногу. Так же поверх плат привинчены конденсаторы на 1,8 мкф, 1,25 кВ. На их контактных площадках - отметины как от искр. Плата управления и силовая плата - чистые и красивые. Конденсаторы (большие черные) не вздувшиеся. Сейчас ПЧ отключен полностью, а воздуходувка подключена через софт-стартер ABB. Кстати о прошлых постах - проверил обмотки - звонятся на одинаковое сопротивление. В данный момент ток на дисплее плавного пуска - 120 (+/- 1-2 А) Ампер . При запуске скачет до 600, потом приходит в норму. Двигатель (как я и говорил) вполне нормальный. Возникает вопрос - почему ПЧ вообще сгорел? Нужно выбирать на бОльший ток? Или на бОльшую нагрузку? Как избежать повторения в будущем? Может его нужно перенести в другое помещение и сделать защиту (герметичный шкаф, например)?
Прощу совета специалистов.

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: Разный ток по фазам на выходе ЧП Дельта (75кВт). Что дел

Сообщение Ryzhij »

Скажите, какова длина кабеля от частотника до двигателя и есть ли в схеме после частотника фильтр гармоник?
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

Юрий Челяб.Область
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 17:30

Re: Разный ток по фазам на выходе ЧП Дельта (75кВт). Что дел

Сообщение Юрий Челяб.Область »

Длина около 6-8 метров. Со второго яруса на нижний. Клеммы частотного преобразователя соединены с клеммами двигателя только через ножевой перекидной рубильник. Больше нет ничего.

Юрий Челяб.Область
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 17:30

Re: Разный ток по фазам на выходе ЧП Дельта (75кВт). Что дел

Сообщение Юрий Челяб.Область »

Продолжили вскрытие пациента - итог:
Диодные модули на входе - мертвые все три (звонятся как короткозамкнутые во все стороны).
Пускатель электромагнитный после диодов - спеклись контакты так что отверткой не разорвать.
Модули IGBT - один лопнул внутри (под платой). Два - непонятно. Скорее всего тоже мертвые.
Конденсаторы (1,25 кВ, 1,8 мкФ) на вводных контактах IGBT модуля - все три на выброс.
Заклинивший пускатель - Изображение
Контакты конденсатора - Изображение
Модуль диодный - Изображение
Модуль IGBT - ИзображениеИзображениеИзображение
В остальном - вскрытие ничего критичного более не нашло. Буду искать запасные части.

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: Разный ток по фазам на выходе ЧП Дельта (75кВт). Что дел

Сообщение Павел51 »

С конденсаторами не торопитесь выбрасывать, помыть, почистить, проверить емкость, лаком покрыть. При взрыве силового модуля у вас слегка их дугой зацепило.
С модулями и диодами всё понятно под замену, сейчас это всё можно заказать и купить. Причина сего не понятна. На Дельте такой трабабах что сгорела вся силовая впервые вижу.

Юрий Челяб.Область
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 17:30

Re: Разный ток по фазам на выходе ЧП Дельта (75кВт). Что дел

Сообщение Юрий Челяб.Область »

Там еще плата с варисторами установлена поверх клемм входных - они все целые. Их там штук 8. Написал официалам на московскую почту по поставке запасных частей. Прошли почти сутки - ответа еще нет. Подскажите, кто-нибудь, куда можно обратиться или кто-нибудь уже закупал для дельты запасные части? Может есть проверенные поставщики?

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Разный ток по фазам на выходе ЧП Дельта (75кВт). Что дел

Сообщение pkl »

Продакт-менеджер по электроприводу
Хусаинов Руслан Миргазианович
Тел.:+7 (495) 661 24 41, доб. 216
Моб.тел.:+7 (966) 317 52 17
E-mail:rk@stoikltd.ru
звоните, спрашивайте. Мне помогал дважды. Очень ответственно подходит к обращениям.

Ответить