Меню критических ошибок Частотного пр. VFD-E?\,VFD055E23A/43

elektrik
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 11:28

Re: Меню критических ошибок Частотного пр. VFD-E?\,VFD055E23

Сообщение elektrik »

Ryzhij писал(а):Смотрите http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 160516.pdf на стр. 5-2 (242)
Чаще всего возникает из-за отсутствия тормозного резистора при желании резко уменьшить обороты.
не в моем случае. останавливаеться на ровном месте. Есть ли какая защита от тряски? или частотник должен стоят в неподвижном оорудовании?

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: Меню критических ошибок Частотного пр. VFD-E?\,VFD055E23

Сообщение Ryzhij »

elektrik писал(а):
Ryzhij писал(а):Смотрите http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 160516.pdf на стр. 5-2 (242)
Чаще всего возникает из-за отсутствия тормозного резистора при желании резко уменьшить обороты.
не в моем случае. останавливаеться на ровном месте. Есть ли какая защита от тряски? или частотник должен стоят в неподвижном оорудовании?
Допустимая вибрация указана в том же документе на 265 странице
10Hz ≦ f ≦ 57Hz Fix Amplitude:0.075mm
57Hz ≦ f ≦ 150Hz Fix Acceleration: 1G
(According to IEC 60068-2-6)
И тут http://www.stoikltd.ru/netshop/preobraz ... er_19.html внизу страницы по-русски можно узнать об условиях эксплуатации.
Опять же по-русски: http://www.stoikltd.ru/images/manual/VF ... 32015].pdf на стр.16
http://www.stoikltd.ru/images/manual/VF ... 72016].pdf на стр.17
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

Ответить