Меню критических ошибок Частотного пр. VFD-E?\,VFD055E23A/43
Меню критических ошибок Частотного пр. VFD-E?\,VFD055E23A/43
Добрый день!
Где можно посмотреть архив критических ошибок ЧП? См смотрел в мануале такая функция есть, но на самом частотнике ее не найти. Куда заходить? Частотник VFD055E23A/43a. Стоит клавиатура KPE-LE02. Делал все как написано на странице 218 английского мануала, но функцию ошибки не нашел.
Где можно посмотреть архив критических ошибок ЧП? См смотрел в мануале такая функция есть, но на самом частотнике ее не найти. Куда заходить? Частотник VFD055E23A/43a. Стоит клавиатура KPE-LE02. Делал все как написано на странице 218 английского мануала, но функцию ошибки не нашел.
Re: Меню критических ошибок Частотного пр. VFD-E?\,VFD055E23
Насколько помню в параметрах с 6-08 по 6-12 сохраняются коды последних 5 ошибок. Самая "свежая" ошибка в 6-08.
Re: Меню критических ошибок Частотного пр. VFD-E?\,VFD055E23
я в что мануале, как зайти в параметры..именно эти увидеть?
Re: Меню критических ошибок Частотного пр. VFD-E?\,VFD055E23
То есть, вы не можете прочитать ни один параметр?
Вход в параметры через Enter и клавиши Вверх, Вниз.
Детали на стр. B-16
Вход в параметры через Enter и клавиши Вверх, Вниз.
Детали на стр. B-16
Re: Меню критических ошибок Частотного пр. VFD-E?\,VFD055E23
Экран частотника показывает только то что написано на странице B-18,пукнт B.6.4 How to Operate the Digital Keypad, Но почему то не показывает отдельно функцию ошибки, хотя она показана на в-16. Вот спрашиваю в каком разделе находиться меню ошибки EF. Може
Re: Меню критических ошибок Частотного пр. VFD-E?\,VFD055E23
E.F. - это внешняя неисправность для ПЧ. Ее (E.F.) нужно "назначить" одному из входов ПЧ через параметр 04-05 04-08.elektrik писал(а):Экран частотника показывает только то что написано на странице B-18,пукнт B.6.4 How to Operate the Digital Keypad, Но почему то не показывает отдельно функцию ошибки, хотя она показана на в-16. Вот спрашиваю в каком разделе находиться меню ошибки EF. Може
Тогда, при коммутации назначенного для EF входа, на дисплее будет появляться надпись EF.
Как ПЧ будет останавливаться при EF - рампом или выбегом, определяется параметром 02-02.
Re: Меню критических ошибок Частотного пр. VFD-E?\,VFD055E23
а как понять рампом или выбегом?. И параметр водить как во воторой строчке на странице в-18? Setting parameters тут? выбрать номер параметра из таблицы? и ввести в моем случае оба параметра?
Re: Меню критических ошибок Частотного пр. VFD-E?\,VFD055E23
Рампом - отключение двигателя с заданным в параметре 01-10 временем изменения частоты (замедления) .
Выбегом - отключение питания двигателя сразу.
Выбор параметра:
- первое нажатие Enter дает номер группы параметров. Листание групп стрелками вверх -вниз.
- второе нажатие Enter дает номер параметра в группе. Листание параметров в группе стрелками вверх -вниз.
- третье нажатие Enter дает значение параметра. Листание значений стрелками вверх -вниз.
- четвертое нажатие Enter - запись (сохранение) значение параметра
Все.)))
Выбегом - отключение питания двигателя сразу.
Выбор параметра:
- первое нажатие Enter дает номер группы параметров. Листание групп стрелками вверх -вниз.
- второе нажатие Enter дает номер параметра в группе. Листание параметров в группе стрелками вверх -вниз.
- третье нажатие Enter дает значение параметра. Листание значений стрелками вверх -вниз.
- четвертое нажатие Enter - запись (сохранение) значение параметра
Все.)))
Re: Меню критических ошибок Частотного пр. VFD-E?\,VFD055E23
Частотник выдает ошибку oU , что она может значить?
Re: Меню критических ошибок Частотного пр. VFD-E?\,VFD055E23
Смотрите http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 160516.pdf на стр. 5-2 (242)
Чаще всего возникает из-за отсутствия тормозного резистора при желании резко уменьшить обороты.
Чаще всего возникает из-за отсутствия тормозного резистора при желании резко уменьшить обороты.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...