ПЧ от сети 220 вольт

Тима
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

ПЧ от сети 220 вольт

Сообщение Тима »

Доброго времени суток, господа форумчане.
Часто приходится делать монтаж шкафов управления дома, где нет трех-фазной сети. Можно ли как нибудь "запустить" частотник(хотя-бы без силовой части) от сети 220 вольт, чтобы сделать настройки и программирование?
На объекте этим заниматься, как-то не комильфо... :roll:

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: ПЧ от сети 220 вольт

Сообщение Ryzhij »

Можно использовать трансформатор 220/380 и подать напряжение между одной фразой и двумя другими. Движок крутить не получится, но все прочее - связь, настройки - проверить можно.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

Тима
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

Re: ПЧ от сети 220 вольт

Сообщение Тима »

А это теоретическое знание или было испробованно на практике?
Просто частотник - вещь дорогая и спалить по неосторожности не хотелось бы...

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: ПЧ от сети 220 вольт

Сообщение Ryzhij »

На практике. Также как Вы, год назад дома с двумя CP2000 и контроллером колупался.
И также был сначала полон сомнений ;)
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

Тима
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

Re: ПЧ от сети 220 вольт

Сообщение Тима »

Спасибо! :)

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: ПЧ от сети 220 вольт

Сообщение Олег »

Вот только где такой транс найти, желательно нахаляву. :oops:
А то при необходимости приходилось вторую фазу из подъездного щитка вытягивать, неудобно.

У Омроновского MX2 (WJ200 от Хитачи) можно подать питание в 24VDC, чтобы включились и заработали мозги. Производителем эта фича предусмотрена.

Тима
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

Re: ПЧ от сети 220 вольт

Сообщение Тима »

У меня СР2000. Там вроде нет такой функции.
У меня где-то был транс 220/380 - первичка, 24/36 - вторичка. Хочу его как автотрансформатор использовать.
Кстати, мощность транса имеет значение? Частотник на 30 кВт...

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: ПЧ от сети 220 вольт

Сообщение Павел51 »

У меня такой же транс, где написано 220-подключаю 220, а где 380 выход подключаю ПЧ, один провод по питанию получается общий, на этом же трансе есть 24 в. подключаю туда мост с кондерами и запитываю по 24 в что надо. Этим же мостом с кондерами подключаюсь к 380 транса и получаю 520 в. постоянки и запитываю ПЧ по шине постоянного тока. Транс 200 ватт, пользуюсь уже больше 10 лет, 30 квт. не подключал, а 22 квт. подключал.
Есть ещё движок на 120 ватт который позволяет крутнуть ПЧ с этим трансом.

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: ПЧ от сети 220 вольт

Сообщение Ryzhij »

Тима писал(а):У меня СР2000. Там вроде нет такой функции.
У меня где-то был транс 220/380 - первичка, 24/36 - вторичка. Хочу его как автотрансформатор использовать.
Кстати, мощность транса имеет значение? Частотник на 30 кВт...
В режиме автотрансформатора запитывать не пробовал. Не знаю, насколько критично присутствие сетевого "ноля" на входе выпрямителя, но, думаю, должно получиться...
100 Ватт для внутренних схем логики частотника вполне хватает.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: ПЧ от сети 220 вольт

Сообщение Павел51 »

присутствие сетевого "ноля" на входе выпрямителя.
Если ПЧ не заземлен-занулен на корпус, то значение имеет только напряжение на входе и иногда, не у всех ПЧ, количество фаз питания..