ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение Павел51 »

Если есть нормальная исправная башня, то смысл установки ПЧ вообще теряется. Работа с ПЧ в этом случае дает больший расход электроэнергии при любых схемах управления им. Чем проще схема, тем проще ей управлять и ремонтировать.

nicss
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 авг 2018, 10:30

Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение nicss »

"Физический смысл" системы мне понятен :)
Просто нужно сделать, чтобы башню не переливало. Быстро, без глобальных переделок (типа установки датчиков на саму башню). Отсюда и мысль про сигнал ЭКМа от соседней скважины.

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение Павел51 »

Что сложного то. Датчик давления и ТРМ у вас уже есть , как я понял. Берете мануал на ТРМ(кстати как марка ТРМ?), переводите его из ПИДа в релейный режим управления, на выходное реле подключаете ПЧ на пуск, устанавливаете верхнее и нижнее значение давления на ТРМе (гистерезис вкл-откл) и всё. ПЧ тоже надо перепрограммировать на управление скоростью, задать 50 гц.


Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение Павел51 »

А полное название7

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение bayk »

Вангую трм210-Н.И(У)Р

nicss
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 авг 2018, 10:30

Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение nicss »

Пока не могу посмотреть. Точно ТРМ210-Щ2.У_. Второй выход не знаю.

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение Павел51 »

Если буквы Р нет, то и реле выходного нет.

nicss
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 авг 2018, 10:30

Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение nicss »

Павел51 писал(а):Что сложного то. Датчик давления и ТРМ у вас уже есть , как я понял. Берете мануал на ТРМ(кстати как марка ТРМ?), переводите его из ПИДа в релейный режим управления, на выходное реле подключаете ПЧ на пуск, устанавливаете верхнее и нижнее значение давления на ТРМе (гистерезис вкл-откл) и всё. ПЧ тоже надо перепрограммировать на управление скоростью, задать 50 гц.
Мне кажется 2бара в башне и 2 бара на выходе из земли (скважины) не "одно и тоже". Не будет ли ПЧ слишком часто вкл/выкл, он же до 50Гц будет сразу разгоняться.

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению

Сообщение Павел51 »

Если труба одна и есть клапан обратного хода , то какие трудности.

Ответить