DVP202LC и DVP14SS2

sphill
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 19:46

Re: DVP202LC и DVP14SS2

Сообщение sphill »

Изображение
программа
провод RS485 + к + и - к -

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: DVP202LC и DVP14SS2

Сообщение and909 »

Мастер-класс скриншотмейкинга:

1. Для скриншота всего экрана нажимаете кнопку PrintScreen, для скриншота активного окна Alt+PrintScreen.
2. Запускаете программу Paint, вставляете снимок из буфера обмена из меню или Ctrl+V, сохраняете снимок.
3. У вас есть скриншот и форумчане не ломают глаза, пытаясь разглядеть что-либо на ваших фото!

ПС: в последних виндах есть замечательный инструмент "Ножницы", которые могут заменить манипуляции в пунктах 1 и 2.

Спасибо за внимание!

Что вы хотели сказать своими фото?

sphill
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 19:46

Re: DVP202LC и DVP14SS2

Сообщение sphill »

я знаю как делается скриншот :-)
есть программа "Ножницы" ;)
на компьютере, где установлен ispsoft нет интернета и флешки у меня не было...
на картинках видны настройки DVP202LC
и фрагмент программы DVP14SS
также видно, что в онлайне не прилетает значение нулевого регистра....
а вот почему, я не пойму :!:
скорость ЦПУ вроде бы соответствует настройкам весов, однако байты не прилетают, изучаю API80, пока безуспешно...

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: DVP202LC и DVP14SS2

Сообщение and909 »

Насколько я разглядел последнее фото, вы читаете регистр 16#0000 ?

И что вы хотите там увидеть?
and909 писал(а):Попробуйте для начала прочитать номер модели из регистра #0 по адресу H1000 K4096, он должен быть равен Н5206 К20998 потом уж двигайтесь дальше.
Для чтения регистра #0 нужно читать адрес 16#1000 !!!

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: DVP202LC и DVP14SS2

Сообщение tvent »

sphill писал(а): программа
провод RS485 + к + и - к -
Судя по скрину настроек модуля вы настраиваете у него RS232, а пытаетесь подключиться к нему через RS485 (COM2) контроллера!??

sphill
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 19:46

Re: DVP202LC и DVP14SS2

Сообщение sphill »

таки я и прошу пример программы для подключения по Com2 RS485 весового модуля, если кто уже так делал... :?
просто некоторые моменты не могу понять :cry:

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: DVP202LC и DVP14SS2

Сообщение and909 »

С весовыми модулями не работал, нарыл у себя более-менее похожее.
В приложении программный блок опроса ПЧ Митсубиши. Читаются 2 регистра: текущие частота и ток.
Вложения
FX_Polling.zip
Примерчик
(1.01 КБ) 142 скачивания

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: DVP202LC и DVP14SS2

Сообщение tvent »

sphill писал(а):таки я и прошу пример программы для подключения по Com2 RS485 весового модуля, если кто уже так делал... :?
просто некоторые моменты не могу понять :cry:
В WPLSOFT есть меню Wizard, где есть генератор примеров программ. В том числе примеры для COM2.
Пробуйте создать программу через генератор! Сами разбирайте ее "по косточкам". Если что то конкретно на понятно - спрашивайте здесь.
Поймите: за вас никто работать не будет)))
PS В вашем случае модуль должен быть подключен через RS485 к RS485 контроллера. А вы пытаетесь связать порт RS232 модуля с портом RS485 контроллера. У них просто физически разные сигналы интерфейсов.
Последний раз редактировалось tvent 24 ноя 2017, 08:12, всего редактировалось 1 раз.

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: DVP202LC и DVP14SS2

Сообщение and909 »

Точно! Про мастер то я и забыл. Сильная штука.

sphill
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 19:46

Re: DVP202LC и DVP14SS2

Сообщение sphill »

Всем привет!
Чем открыть файл *.mpu ? :?
При запуске визарда стартует программа LCSoft и более ничего не происходит.
Или еще какой-то визард есть? :shock:
Перечитал мануал еще раз....
Настройка RS485 вроде бы однозначна:
Заслать 86 по адресу D1120
Выставить бит М1120
Что еще нужно сделать? :roll:
Прошу прощения за глупые вопросы, но связи так и нет :oops:

Ответить