Как контролировать ток при ШИМ управлении?
Как контролировать ток при ШИМ управлении?
Требуется контролировать ток при ШИМ-управлении. Есть готовые решения?
Re: Как контролировать ток при ШИМ управлении?
Где, через какую нагрузку, надо контролировать ток? С какой целью?
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Re: Как контролировать ток при ШИМ управлении?
Печь электрическая: несколько зон, 8 нагревателей , управляется нагреватели по ПИД - закону, Термодатом, бесконтактными симисторными ключами. Заказчик желает контролировать КЗ или обрыв нагревателей, установил тр-ры тока. Результат должен выводиться на панель оператора. В первоначальный момент, когда печь холодная, нагреватели включаются на длительное время и всё равно периодически, ближе к выходу на режим и вовсе на очень короткое время.Ryzhij писал(а):Где, через какую нагрузку, надо контролировать ток? С какой целью?
Re: Как контролировать ток при ШИМ управлении?
Спасибо, только проблема не в том как преобразовать ток в напряжение 0-10В или ток 0(4)-20мА, а определить величину тока в нагревателе в момент прохождения рабочего тока нагревателя. Потому что подключаются нагреватели кратковременно и в какой-то!?!?!?!?! момент времени.... Проблема определить этот момент и считать значение..Aeroplan писал(а):Я использовал такие...
Re: Как контролировать ток при ШИМ управлении?
А чем Вас среднее значение не устраивает?major2141 писал(а):Спасибо, только проблема не в том как преобразовать ток в напряжение 0-10В или ток 0(4)-20мА, а определить величину тока в нагревателе в момент прохождения рабочего тока нагревателя. Потому что подключаются нагреватели кратковременно и в какой-то!?!?!?!?! момент времени.... Проблема определить этот момент и считать значение..Aeroplan писал(а):Я использовал такие...
Ведь текущую скважность ШИМ Вы знаете.
Умножаем среднее на скважность и получаем импульсное.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Re: Как контролировать ток при ШИМ управлении?
Как вычислить это среднее?Ryzhij писал(а): А чем Вас среднее значение не устраивает?
Ведь текущую скважность ШИМ Вы знаете.
Умножаем среднее на скважность и получаем импульсное.
1. В контроллер считываются значения 8 external аналоговых входов в 8 регистров контроллера... а дальше что делать?
2. Как определить скважность автономного ПИД-регулятора?
Re: Как контролировать ток при ШИМ управлении?
А дальше должна начаться конкретика:
- Какое оборудование Вы применяете?
- Какое оборудование Вы применяете?
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Re: Как контролировать ток при ШИМ управлении?
Термодат он применяет. Вариант один - заводить выход термодата на вход ПЛК. В момент получения импульса на твердотельное реле контролировать наличие тока с трансформатора тока . По величине - определять КЗ или обрыв. Минимальное значение импульса ограничить в Термодате.
Re: Как контролировать ток при ШИМ управлении?
Ваш заказчик прям как мой заказчик. Очень "умный" и весь моск мне съел за 10 лет.