Как контролировать ток при ШИМ управлении?

major2141
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 15:14

Как контролировать ток при ШИМ управлении?

Сообщение major2141 »

Требуется контролировать ток при ШИМ-управлении. Есть готовые решения?

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: Как контролировать ток при ШИМ управлении?

Сообщение Ryzhij »

Где, через какую нагрузку, надо контролировать ток? С какой целью?
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

major2141
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 15:14

Re: Как контролировать ток при ШИМ управлении?

Сообщение major2141 »

Ryzhij писал(а):Где, через какую нагрузку, надо контролировать ток? С какой целью?
Печь электрическая: несколько зон, 8 нагревателей , управляется нагреватели по ПИД - закону, Термодатом, бесконтактными симисторными ключами. Заказчик желает контролировать КЗ или обрыв нагревателей, установил тр-ры тока. Результат должен выводиться на панель оператора. В первоначальный момент, когда печь холодная, нагреватели включаются на длительное время и всё равно периодически, ближе к выходу на режим и вовсе на очень короткое время.

Aeroplan
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 11:39
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Как контролировать ток при ШИМ управлении?

Сообщение Aeroplan »

Я использовал такие
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 69cd5db34d

major2141
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 15:14

Re: Как контролировать ток при ШИМ управлении?

Сообщение major2141 »

Aeroplan писал(а):Я использовал такие...
Спасибо, только проблема не в том как преобразовать ток в напряжение 0-10В или ток 0(4)-20мА, а определить величину тока в нагревателе в момент прохождения рабочего тока нагревателя. Потому что подключаются нагреватели кратковременно и в какой-то!?!?!?!?! момент времени.... Проблема определить этот момент и считать значение..

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: Как контролировать ток при ШИМ управлении?

Сообщение Ryzhij »

major2141 писал(а):
Aeroplan писал(а):Я использовал такие...
Спасибо, только проблема не в том как преобразовать ток в напряжение 0-10В или ток 0(4)-20мА, а определить величину тока в нагревателе в момент прохождения рабочего тока нагревателя. Потому что подключаются нагреватели кратковременно и в какой-то!?!?!?!?! момент времени.... Проблема определить этот момент и считать значение..
А чем Вас среднее значение не устраивает?
Ведь текущую скважность ШИМ Вы знаете.
Умножаем среднее на скважность и получаем импульсное.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

major2141
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 15:14

Re: Как контролировать ток при ШИМ управлении?

Сообщение major2141 »

Ryzhij писал(а): А чем Вас среднее значение не устраивает?
Ведь текущую скважность ШИМ Вы знаете.
Умножаем среднее на скважность и получаем импульсное.
Как вычислить это среднее?
1. В контроллер считываются значения 8 external аналоговых входов в 8 регистров контроллера... а дальше что делать?
2. Как определить скважность автономного ПИД-регулятора?

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: Как контролировать ток при ШИМ управлении?

Сообщение Ryzhij »

А дальше должна начаться конкретика:
- Какое оборудование Вы применяете?
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Как контролировать ток при ШИМ управлении?

Сообщение pkl »

Термодат он применяет. Вариант один - заводить выход термодата на вход ПЛК. В момент получения импульса на твердотельное реле контролировать наличие тока с трансформатора тока . По величине - определять КЗ или обрыв. Минимальное значение импульса ограничить в Термодате.

Aeroplan
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 11:39
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Как контролировать ток при ШИМ управлении?

Сообщение Aeroplan »

Ваш заказчик прям как мой заказчик. Очень "умный" и весь моск мне съел за 10 лет.

Ответить