Такая проблема: осуществил связь по модбас плк SS2 с весовыми модулями Seneca Z-SG-L, подключил 6 штук. проблема в том что первые 2 модуля с адресами 1 и 2 работают нормально...у остальных 4ых модулей загарается знак ошибка чтение/запись слейва. Ради эксперимента брал менял адреса на модулях местами, те в которых оказывался адрес 1 и 2 всегда работают, а те что раньше были с адресами 1 и 2, после смены их адреса на 3,4,5,6 выдавал теперь ошибку чтения/записи. Значит дело не в модулях. Адреса менял переключая флажки на модулях на корпусе.
Re: Ошибка чтения/записи некоторых устройств по модбас
сменил плк SS2 На SA2 ..все заработало
на SS2 что ограничение что ли стоит на 2 слейва ?
на SS2 что ограничение что ли стоит на 2 слейва ?
Re: Ошибка чтения/записи некоторых устройств по модбас
PLC Link???
форматните память на SS2, некоторые регистры для настройки PLC Link энергонезависимы. Мало ли что Вы там нагородили, пока связь искали...
в WPLSoft есть мастер для настройки и проверки этой связи.
форматните память на SS2, некоторые регистры для настройки PLC Link энергонезависимы. Мало ли что Вы там нагородили, пока связь искали...
в WPLSoft есть мастер для настройки и проверки этой связи.
Re: Ошибка чтения/записи некоторых устройств по модбас
Ок сейчас попробую.
Re: Ошибка чтения/записи некоторых устройств по модбас
Не, не помогло. на SA2 еще и лампочки быстрее мигают, лучше все работает.
пробовал и просто стереть память и к заводским настройкам вернуться. Видать какое то ограничение на SS2 есть, только не могу в мануале найти какое.
пробовал и просто стереть память и к заводским настройкам вернуться. Видать какое то ограничение на SS2 есть, только не могу в мануале найти какое.